Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
stomanata - специалист
Здравейте,
Надявам се електротехника да е по-подходящият раздел
за питането ми в сравнение с отопление.
Става дума за стар и евтин климатик Midea MSG-09HR.
Проблема е, че това чудо на техниката и при положителна
температура навън пак май си прави дефрости преди да зпочне
да духа топло вътре.
Даже 1 път излизах и гледах отвън питата- нямаше и скреж даже
по нея, но това пак си бичи дефрост по 2-3мин и вътре спада
температурата.
Дали не може някой датчик (предполагам по питата) да му се добави
последователно или паралелно съпротивление, за да си мисли, че
навън е с няколко градуса по-топло и да не минава през дефрост?
На теория дали ще действа това?
Ако да - то къде би следвало да е датчика?
Предполагам за датчик ползват термистор...
hidrazin - майстор
Не може. Той дефроста си го прави по програма - заложено му е на колко време да си го прави и не му дреме какво казва датчика.
Няма как от тоя боклук да направиш Мерцедес.
:partyman:
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
stomanata написа:
Здравейте,
Надявам се електротехника да е по-подходящият раздел
за питането ми в сравнение с отопление.
Става дума за стар и евтин климатик Midea MSG-09HR.
Проблема е, че това чудо на техниката и при положителна
температура навън пак май си прави дефрости преди да зпочне
да духа топло вътре.
Даже 1 път излизах и гледах отвън питата- нямаше и скреж даже
по нея, но това пак си бичи дефрост по 2-3мин и вътре спада
температурата.
Дали не може някой датчик (предполагам по питата) да му се добави
последователно или паралелно съпротивление, за да си мисли, че
навън е с няколко градуса по-топло и да не минава през дефрост?
На теория дали ще действа това?
Ако да - то къде би следвало да е датчика?
Предполагам за датчик ползват термистор...
Първо отдалечи максимално въздушният датчик по-далече от питата.
Питата не трябва да го топли иначе ще включва излишни дефрости.
И не го карай на най-слабият вентилатор.
Ако пак е така ще го мислим пак.
Успех!
stomanata - специалист
Благодаря.
И това на хидразин може да е вярно, но повече се надявам
да е вярно на колегата abcdefghijklmnopqrstuvwxz. Долу-горе
и аз разчитах на някой датчик да му казва за дефростите.
Все пак ако навън е +10 градуса не би трябвало така
на често да ги прави.
Вентилатора беше на авто и го обърнах на мах.
Малко да се постопли (че заваля сняг) и ще го видя.
Но освен с отдалечаване би трябвало и по друг начин
да го накарам да мисли, че е по-висока температурата.

Извън темата: На дистанционното показва 20 градуса. Насочвам го и
пускам климатика. Натискам на 2 пъти темп. нагоре, но дистанционното
не "хваща" (климатика не писка). На дистанционното вече пише 22 градуса.
На третият опит се приема командата.
Какво ще стане? Климатика ще заработи с градус нагоре (21) или
ще приеме стойността от дистанцията (23)?
валкиса - специалист
Ще приеме последната настройка.
stomanata - специалист
Т.е това, което е изписано на дисплея на дистанционното?
ESPACE - майстор
stomanata написа:
Вентилатора беше на авто и го обърнах на мах.
Малко да се постопли (че заваля сняг) и ще го видя.
Но освен с отдалечаване би трябвало и по друг начин
да го накарам да мисли, че е по-висока температурата.
Ти за кой датчик разбра че трябва да отдалечиш-вътрешния или външния?
stomanata - специалист
Амииии надявах се да е външният, но от друга страна
се казва "да не го топли питата"..... което значи вътрешен :)
Мерси за въпроса отговор :)
А дали има значение, че жената все го бичи на 28 градуса, а реално
в далечният край на стаята (16м2) стига до 20, мах 22 ако навън е по-топло.
Ако му се окаже 22 градуса, които така или иначе не може да постигне
в стаята няма ли да му е достатъчно?
В момента работи около 15-20мин без прекъсване на 26 градуса и вентилатор
на мах., а в далечният край е 20 градуса.
Nimi - специалист
Аз монтирах преди месец една Мидеа и се държи по същия начин независимо на колко градуса е настроена. А външен датчик изобщо няма :?
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
stomanata написа:
Амииии надявах се да е външният, но от друга страна
се казва "да не го топли питата"..... което значи вътрешен :)
За какъв външен датчик става въпрос? По сервизно за MSG-09HR няма външни датчици. Пък ако има или не казваш точният модел, или кой знае какво са сложили братята китайци? Ти видя ли да има датчик във външното тяло? Не е инвертор, нали така?
stomanata написа:
А дали има значение, че жената все го бичи на 28 градуса ...
- Има за изпълнение на първо условие: Работа на компресора >= 40 min., предполагам непрекъсната работа, а не с натрупване на времето.
stomanata написа:
В момента работи около 15-20мин без прекъсване на 26 градуса ...
- Така ако не работи >=40 min. не би трябвало да включва дефрост. - Нали така?

Говоря за датчика който мери темп. на въздуха, обикновено е под филтрите закачен на пластмасова кутийка. Тая кутийка е забита на питата. Така датчика е доста близо до питата 1-2см., а не е добре да е толкова близо. Не говорим за тръбният датчик, който е метален и опира в тръба от питата!!!
Успех!!!