Здравейте колеги,имам проблем с АП на "Шнайдер" 32А крива С, при натоварване с 9KW (проточен бойлер 6kw и проточен бойлер 3kw,предпазителя не изключва,кабела е 4мм2 а разстоянието до таблото е 10 метра и искам да го предпазя от претоварване,тъй като на един токов кръг са вързани двата проточни бойлера,сложих за проба 25А също на "Шнайдер" крива С и той също не изключва, 16А от същият тип изключва при 9kw,когато се включат и двата бойлера,когато е включен 6kw-атовият бойлер държи.
9KW са 40А,защо 32амперовия и 25амперовия не изключват. Преди защитавах този токов кръг с винтов 32А и той изгаряше при натоварване с 9kw. Ако го сменя с такъв с крива В дали ще защитава токовият кръг при включване на двата бойлера?
9KW са 40А,защо 32амперовия и 25амперовия не изключват. Преди защитавах този токов кръг с винтов 32А и той изгаряше при натоварване с 9kw. Ако го сменя с такъв с крива В дали ще защитава токовият кръг при включване на двата бойлера?