Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
gogoto - помощник
Здравейте.
Изчетох доста неща, но не намерих решение на проблема който имам.
Днес тръгнах да сменям старият стълбищен автомат с нов. (старият е от 1973 година).
Обаче на новият има 4 места за кабели :
1. Ел. лампи
2. Фаза
3. Неутрала
4. Бутони
(може аз да съм в грешка, но така си мисля че са).
На старият автомат има САМО 3 кабела :
1. Фаза
2. Нямам представа (предполагам лампите, защото като го свържа светкат, но за 3 секунди само).
3. Неутрала

Моля кажете как да свържа кабелите за да тръгне нормално?
НЕ е от врътката за времето! Независимо как съм го завъртял светкат само за около 3 секунди!

Прилагам няколко пресни снимки (моля да ме извините, но с телефон и фенер толкова се вижда в тъмното).

Прикачен файл

2.jpg
И ТОВА Е НОВОТО УСТРОЙСТВО
2.jpg (65.82 KиБ) Видяна 6321 пъти

Прикачен файл

IMG_0045.JPG

Прикачен файл

IMG_0044.JPG

Прикачен файл

IMG_0042.JPG

Прикачен файл

IMG_0041.JPG
Последна промяна от gogoto на пет мар 01, 2013 6:44 pm, променено общо 1 път.
PCL82 - майстор
На предпоследната снимка се вижда ясно, че под клемите има маркировка: лявата клема Ф е фаза, средната не се вижда ясно, но трябва да е лампи, а дясната е Б-бутони. Контактът на релето е между фаза и лампи, за да им подаде фаза и да светнат. Бутоните прекъсват нулата. За да задействат релето му подават за кратко нула, а то постоянна фаза си има от първата клема.

Заначи за новият автомат ти трябва постоянна нула. Можеш да я вземеш от звънчевия трансформатор в ляво.

Старият автомат изглежда пренавиван, но сигурно е здрав. Даже май на лепенката има дата кога е пренавиван и смазан. Проблемът е че са нагорели контактите и подвижният контакт е бил повреден и е заменен със парче медна жица, което не прави добър контакт. Ако намериш подходящи контактни пластини и поправиш добре стария, той ще кара много време.
mitko_rupite - специалист
По написаното на бакелита може да се съди ,че
-левия кабел - Фаза
-средния - Лампи
-десния- - Бутони

Установяваш го по следния начин :
Вътре в твоя апартамент натискаш постоянно един бутон - застопоряваш го с клечка кибрит.
Отиваш в мазето и сваляш напрежението .
Некаде требва да има бушон само за стълбищното осветление .
Откачаш кабелите от стария автомат (като внимаваш да запомниш кой от коя клема е )
Вдигаш напрежението .
С Пробна лампа -( обикновена фасонка - с лампа от 60вата ), правиш следните проби .

1-Единия край на пробната лампа на левия кабел "Фаза" - другия на средния "Лампи" ... - Проб.лампа тр да свети - Слабо

2-Единия край на пробната лампа на левия кабел "Фаза"- другия на десния "Бутони".... - Проб. лампа тр да свети - Силно
Оставяш лампата да свети , отиваш и махаш клечката кибрит от бутона
Слизаш при автомата - ако проб.лампа е угаснала - значи всичко е наред и обозначаваш кабелите -
-левия- Фаза, средния- Лампи , десния - Бутони
----------------------
На Новия автомат връзваш по следния начин
- най -лево - кабела "Лампи"
- "R"- - кабел "Фаза"
- "0" - Взимаш отнекаде постоянна "НУЛА" (може и от звънчевия трансф.. който ти се намира отляво -- пускаш еднин мост )
- най-десно - кабел 'Бутони"

А защо клемите са Четири а не Три ?
Защото на новия електронен автомат явно му требва постоянна НУЛА .
А стария взима НУЛА - През лампите с нажежаема жичка по етажите .
Демек - стария нема да може да работи с новите енергоспестяващи лампи .
marmoz - специалист
Заглавието кърти - браво много ме накефи :supz: :drinkers:

П.П.Оригиналното заглавие "Смяна на стар стълбищен автомат с нов=малко помощ" :)
Последна промяна от marmoz на пет мар 01, 2013 8:32 pm, променено общо 1 път.
gogoto - помощник
mitko_rupite написа:
По написаното на бакелита може да се съди ,че
-левия кабел - Фаза
-средния - Лампи
-десния- - Бутони

Установяваш го по следния начин :
Вътре в твоя апартамент натискаш постоянно един бутон - застопоряваш го с клечка кибрит.
Отиваш в мазето и сваляш напрежението .
Некаде требва да има бушон само за стълбищното осветление .
Откачаш кабелите от стария автомат (като внимаваш да запомниш кой от коя клема е )
Вдигаш напрежението .
С Пробна лампа -( обикновена фасонка - с лампа от 60вата ), правиш следните проби .

1-Единия край на пробната лампа на левия кабел "Фаза" - другия на средния "Лампи" ... - Проб.лампа тр да свети - Слабо

2-Единия край на пробната лампа на левия кабел "Фаза"- другия на десния "Бутони".... - Проб. лампа тр да свети - Силно
Оставяш лампата да свети , отиваш и махаш клечката кибрит от бутона
Слизаш при автомата - ако проб.лампа е угаснала - значи всичко е наред и обозначаваш кабелите -
-левия- Фаза, средния- Лампи , десния - Бутони
----------------------
На Новия автомат връзваш по следния начин
- най -лево - кабела "Лампи"
- "R"- - кабел "Фаза"
- "0" - Взимаш отнекаде постоянна "НУЛА" (може и от звънчевия трансф.. който ти се намира отляво -- пускаш еднин мост )
- най-десно - кабел 'Бутони"

А защо клемите са Четири а не Три ?
Защото на новия електронен автомат явно му требва постоянна НУЛА .
А стария взима НУЛА - През лампите с нажежаема жичка по етажите .
Демек - стария нема да може да работи с новите енергоспестяващи лампи .


Здравейте.
Честита Баба Марта на всички Ви!
Благодаря за отговорите. Спазих всичко описано и след като го свързах лампите си светнаха, НО НЕ искат да гаснат.
Затова върнах старият автомат обратно докато се намери решение, НО уви и с НЕГО не искат да гаснат сега?
Той си цъка там и си брои, но лампите светят постоянно.
Сега стана по-зле от преди, че съм махнал бушона на осветлението, а до довечера ако не го оправя трябва да светят цяла нощ след навиване на бушона обратно.
Моля кажете какво да сътворя, че във входа само аз се наемам (другото всичко е пенсия) и ме чака ЛИНЧ ако не го оправя :rolleyes:
galin56 - специалист
Здравей,
Това пише в инструкцията на твоя автомат:
http://www.intiel.com/ace_bg.pdf
5. Ако осветлението остане постоянно да свети, повредата не е в АСЕ, най-
вероятно е повреден някой от стълбищните бутони или е нарушена изолацията
на свързващите проводници.

Явно трябва да минеш да провериш всички бутони по етажите за залепнал такъв.
gogoto - помощник
galin56 написа:
Здравей,
Това пише в инструкцията на твоя автомат:
http://www.intiel.com/ace_bg.pdf
5. Ако осветлението остане постоянно да свети, повредата не е в АСЕ, най-
вероятно е повреден някой от стълбищните бутони или е нарушена изолацията
на свързващите проводници.

Явно трябва да минеш да провериш всички бутони по етажите за залепнал такъв.
Здравей.
Аз съм прочел инструкцията няколко пъти, но ме озадачи това, че пред да го сменя си гаснеха.
Сега не гаснат нито със старият, нито с новият автомат.
Дайте телефон или някакви контакти на човек на който да се обадя и с/у заплащане да дойде да види, че иначе лошо.
Става въпрос за гр. София, кв. Лозенец.
Много благодаря.
Ще се реванширам на помогналите.
galin56 - специалист
Еми точно де, значи не е проблема в автомата. Провери жиците и бутоните(ключовете). Ако си ги прверил и не откриваш нищо явно ще трябва да се мери с мултимер какво става и какви са веригите и напреженията.
moimoimoi - майстор
явно има проблем в инсталацията
сега както си вързал стария автомат вземи откачи кабела който е за бутоните-мисля че е най десния кабел ,ако след известно време изгаснат значи има залепнал бутон,или късо съединение в линията за бутоните
ако продължат да светят лампите явно проблема е в релето
gogoto - помощник
:cry: Стана нещо лошо.
От предпоследната снимка без да искам допрях кабел 2 и кабел 3 докато има напрежение.
Сега лампите НЕ светят изобщо :) и нямам фаза.
По-точно имам фаза само на кабел 1, а преди имах на кабел 1 и кабел 2.
Опитах се да проследя до къде отива кабел 2, но е вече доста тъмно и не успях.
Моля ако някой от София има възможност да го погледне с/у заплащане.
Става въпрос за утре, като ще взема човека от където каже и ще го върна обратно там.