Здравейте! Пробвах да свържа монофазен ел.мотор, същия е без центробежен изключвател.Двигателя е 2,8kW, 1410об./мин.Пусковата намотка е с 280uF кондензатор.За автоматичното ми включване и изключване ползвах реле за време https://vikiwat.com/product/17465/rele- ... s-6-s.html и контактор http://kvazer.com/air-contactors/45922- ... -220v.html.Релето за време е настроено да изключва след 1,5сек., а на контактора използвам 1 от превключващите контакти.Всичко това управлява пусковата намотка на мотора, работната се управлява от механичен прекъсвач, от който идва и напрежение за управлението на въпросните релета.Проблема идва в това, че на моменти пусковата намотка не се прекъсва, релето и контактора остават включени.Направиха ми впечатление искрящите контакти на времевото реле, след което сложих искрогасяща RC група на превключващите му контакти, но проблема остана.Моля за съвети и идеи!
fbr - майстор
Пробвай само релето за време в комплект с контактора, без да се включва двигателя, ей тъй на сухо, за да се разбере дали бобината на контактора влияе на релето за време. И друго има, ако проблем е индуктивния товар на бобината на контактора, то за да компенсираш индуктивността, кондензатора трябва да е паралелно на бобината на контактора.
Точно там е сложена RC група - кондензатор 22nF/600V и резистор 57oМ/2W.Вече се съмнявам, че релето е изправно.Ще разглобя да пробвам всичко поотделно.
iliya_i - майстор
Релето за време е с 3 групи контакти:
Изображение
Пробва ли с друг контакт? Също и на контактора - и там имаш свободни. Да не е сдал багажа някой от тях и да залепва.

Тема "Монофазен ел.двигател без центробежен изключвател" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: