Страница 1 от 7

Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 8:10 am
от van4ov
Здравейте, колеги! Имам нужда от вашето съдействие. Вчера подменях един дефектирал стълбищен автомат. Монтирах новият, подадох напрежение и лампите аветнаха. Светнаха, обаче не изгасват. :) При откачане от автомата на клемата за кабела на бутоните, автоматът изгасва след зададеното му време. При докосване на изваденото кабелче до съответната му клема автоматът моментално се вклчва. Ще кажете залепнал бутон,но не при замерване на верига между нулевата клема и проводникът за бутоните не се индикира верига. Странното е, че между кабел Нула и кабел Бутони имам около 15V. Не мога да се обясня от къде идва. Явно този потенциал не позволява на автоматът да изключи. Бутоните по стълбите са някакви с глимка. Дали от там идва тази аномалия. Моля за съвет как да процедирам, как мога да излъжа автомата. Не ми се иска да вадя всички глимки, отделно може да има и в някой апартаменти такива ключове до които нямам достъп.

Re: Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 8:43 am
от mitko2be
Точно в глимките е проблема.

Re: Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 9:00 am
от van4ov
нед сеп 02, 2018 8:43 ammitko2be написа:
Точно в глимките е проблема.
как да процедирам... мисля си как старият стълбищен е работил и с тях. дали да не търся същия като стария?

Re: Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 9:03 am
от lov
Оскубваш всички глимки в ключовете или търсиш подходящия автомат. Другия вариант е с междинно реле но трябва да преправяш схемата:lol:

Re: Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 9:24 am
от mitko2be
Какъв модел беше старият автомат, някой изключват и при заседнал бутон.Или както е казал колегата скубане на глимки.

Re: Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 3:12 pm
от kozl
нед сеп 02, 2018 8:10 amvan4ov написа:
Здравейте, колеги! Имам нужда от вашето съдействие. Вчера подменях един дефектирал стълбищен автомат. Монтирах новият, подадох напрежение и лампите аветнаха. Светнаха, обаче не изгасват. :) При откачане от автомата на клемата за кабела на бутоните, автоматът изгасва след зададеното му време. При докосване на изваденото кабелче до съответната му клема автоматът моментално се вклчва. Ще кажете залепнал бутон,но не при замерване на верига между нулевата клема и проводникът за бутоните не се индикира верига. Странното е, че между кабел Нула и кабел Бутони имам около 15V. Не мога да се обясня от къде идва. Явно този потенциал не позволява на автоматът да изключи. Бутоните по стълбите са някакви с глимка. Дали от там идва тази аномалия. Моля за съвет как да процедирам, как мога да излъжа автомата. Не ми се иска да вадя всички глимки, отделно може да има и в някой апартаменти такива ключове до които нямам достъп.
Kak го измери това - при разкачена жица към бутоните, м-у нея и нула и с оммер ли?
А това как измери? Бяха ли разкачени жиците към автомата?

Re: Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 3:33 pm
от van4ov
нед сеп 02, 2018 3:12 pmkozl написа:
нед сеп 02, 2018 8:10 amvan4ov написа:
Здравейте, колеги! Имам нужда от вашето съдействие. Вчера подменях един дефектирал стълбищен автомат. Монтирах новият, подадох напрежение и лампите аветнаха. Светнаха, обаче не изгасват. :) При откачане от автомата на клемата за кабела на бутоните, автоматът изгасва след зададеното му време. При докосване на изваденото кабелче до съответната му клема автоматът моментално се вклчва. Ще кажете залепнал бутон,но не при замерване на верига между нулевата клема и проводникът за бутоните не се индикира верига. Странното е, че между кабел Нула и кабел Бутони имам около 15V. Не мога да се обясня от къде идва. Явно този потенциал не позволява на автоматът да изключи. Бутоните по стълбите са някакви с глимка. Дали от там идва тази аномалия. Моля за съвет как да процедирам, как мога да излъжа автомата. Не ми се иска да вадя всички глимки, отделно може да има и в някой апартаменти такива ключове до които нямам достъп.
Kak го измери това - при разкачена жица към бутоните, м-у нея и нула и с оммер ли?
А това как измери? Бяха ли разкачени жиците към автомата?
Първото го измерих с мултицет в режим на врига. При мерене между кабелът на бутоните и нулата нямаме верига. Щом някой натисне някой от бутоните се появява и щом го пусне изчезва. Относно втория въпрос напрежението от 15волта го измервам с мултицет в режим на волтметър при измерване между разкачен кабел за бутоните и нулевия проводник.

Re: Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 5:42 pm
от van4ov
Открих информация, че въпросният проблем може да се реши с монтирането на един диод 1n4007 последователно на входа за бутоните. Дали би имало ефект?

Re: Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 8:33 pm
от kozl
нед сеп 02, 2018 3:33 pmvan4ov написа:
нед сеп 02, 2018 3:12 pmkozl написа:
нед сеп 02, 2018 8:10 amvan4ov написа:
Здравейте, колеги! Имам нужда от вашето съдействие. Вчера подменях един дефектирал стълбищен автомат. Монтирах новият, подадох напрежение и лампите аветнаха. Светнаха, обаче не изгасват. :) При откачане от автомата на клемата за кабела на бутоните, автоматът изгасва след зададеното му време. При докосване на изваденото кабелче до съответната му клема автоматът моментално се вклчва. Ще кажете залепнал бутон,но не при замерване на верига между нулевата клема и проводникът за бутоните не се индикира верига. Странното е, че между кабел Нула и кабел Бутони имам около 15V. Не мога да се обясня от къде идва. Явно този потенциал не позволява на автоматът да изключи. Бутоните по стълбите са някакви с глимка. Дали от там идва тази аномалия. Моля за съвет как да процедирам, как мога да излъжа автомата. Не ми се иска да вадя всички глимки, отделно може да има и в някой апартаменти такива ключове до които нямам достъп.
Kak го измери това - при разкачена жица към бутоните, м-у нея и нула и с оммер ли?
А това как измери? Бяха ли разкачени жиците към автомата?
Първото го измерих с мултицет в режим на врига. При мерене между кабелът на бутоните и нулата нямаме верига. Щом някой натисне някой от бутоните се появява и щом го пусне изчезва. Относно втория въпрос напрежението от 15волта го измервам с мултицет в режим на волтметър при измерване между разкачен кабел за бутоните и нулевия проводник.
Последното ме вкарва в размисъл. При разкачени от автомата жици, нулата е вързана към нулева шина, но напрежение м-у жиците на нула и бутони не трябва да има. Може ли да премериш тока м-у тези жици. Щом има напрежение требе и ток да има. А какво напежение измерваш - променливо или изправено?
А какъв е стълбищния автомат?

Re: Проблем със стълбищен автомат

Публикувано: нед сеп 02, 2018 8:35 pm
от lov
Ми пробвай де въпросния диод струва 1 стинка. :-D
За да ти отговорим някой трябва да си купи същия автомат и да пробва. Не че и той струва повече от 10 лева ама що трябва да правим драми.