Пускам тема за моята фотоволтаична инсталация. Имаше интерес от разни хора и подозирам, че споделените детайли ще са полезни.
Инсталацията е съставена от няколко компонента - панели, инвертори, контролери и електрическа част която да навърже всичко. В момента е на фаза идеен проект и съм поръчал май всичко нужно.
Панели
Почвам от панелите. Имам над гаража скат с южно изложение (леееко гледащо на изток). Площта не е голяма - 7.4м на 3.1м. Както и да го въртя най-удачно е да се разположат 6 панела по този скат. Има разни изисквания, че панела не трябва да се показва над билото на покрива, та реално не може да се използва целият размер на ската. Наклона не е от най-удачните - 18 градуса. Повдигане на панелите в единият край е трудно постижими, защото ската почва да идва къс. Та за това монтирам най-големите панели които могат да се съберат без повдигане. Монтажа става по-прост за сметка на по-високата цена на панелите. И реално по-големите панели лятото ще дадат повече мощност.
Панелите са Jinko 535W, JKM535M-72HL4. Размери 2274 х 1134 х 35 mm. За монтаж ще използвам стандартните елементи предвидени за тези цели - алуминиев профил 40х40, междинни и крайни скоби, планки за монтаж на профилите върху битумни керемиди.
Общата дължина с планките на целият пакет излиза около 693см. Слагам по 10см от двата края и профилите стават с обща дължина 7.1 метра. За да се разпредели товара равномерно на покрива ще има по една планка между профила и всяко ребро което минава под него. И защото ребрата са ми на гъсто - по12 планки на профил. Или общо 24 планки ще държат 6те панела.
Профилите са два и според спецификациите на Jinko трябва да са на разстояние 125см един от друг и панела да ляга така върху тях, че профилите да са на еднакво разстояние от двата края.
По спецификации при този монтаж панела може да носи на 3600PA налягане от горният край и на 1600PA от долният (вятър). Като сметна площта излиза около 150кг. Покрива е смятан за 250кг/м2, та няма да му е драма да носи панелите заедно със снега над тях.
Монтажните елементи (профили, болтове, планки, скоби и т.н.) общо около 500лв с доставката. Панелите с доставката са около 2800лв.
Инвертори
Ще използвам компоненти на SMA. Поговорих с разни хора, видях различни гледни точки, но това което ме пречупи да дам повече пари за нещо европейско бяха три неща:
1) Поддръжката и гаранционното обслужване. Наличности има и по това което пишат SMA проактивно те търсят ако има проблем с компонентите. Реално получаваш и услуга над самият инвертор. Включително и портал в който се събира информацията от системата и можеш да получиш насоки как да подобриш собствената консумация спрямо тази от мрежата.
2) Качеството на компонентите. От SMA по форумите малко хора са се оплакали. И не е защото малко хора ги ползват. Мнението което добивам за тях е, че са стабилна фирма която държи на клиентите си.
3) Дизайна на системата. Силно модулна и с лекота се добавя в съществуваща инсталация. Монтираш един home manager в таблото при предпазителите и после в който контакт решиш си добавяш инвертора. Ако тръгнеш да добавяш батерия я включваш в следващият контакт и приключваш. Комуникацията между самите компоненти се извършва през LAN мрежата.
Та за малко под 3500лв получаваш инвертор и управление което може да ограничи да не се връща енергия в мрежата. Без да се налага да слага инвертора по средата на кабела идващ от ЧЕЗ. Но в този вариант не се поддържа батерия. Ако искаш да добавиш такава се купува още един компонент дето е струва около 5000лв (без самата батерия).
Алтернативата ми беше Growatt SPH6000. Това е хибриден инвертор и горе-долу за същата инвестиция като за SMA-то до тук (3100лв) получаваш система към която можеш да добавиш батерии при желание. При спиране на тока може и да работи като аварийно захранване. Недостатъците са качеството на изпълнението (често се срещат оплаквания от продуктите им, но се твърди, че последните години нещата са по-добре) и гаранцията - няма сервиз в България и при проблем инвертора пътува до сервиза в Европа. Пък и като отвориш datasheet-а и видиш вътре едни 10% THD на синусоидата леко почваш да се притесняваш за уредите дето ще вържеш след него.
Електрическа част
С компонентите на SMA тази част е чак приятна. Енергията се налива директно към някоя крайна точка на електрическата инсталация. В моя случай от къщата към гаража отива 4мм2 кабел за захранването на гаража. По него ще върна в къщата енергията генерирана от инвертора. Отделно изпраща данните към Sunny Portal-а на SMA.
За да работи цялата система е нужен контролер. От няколко години SMA предлагат контролера в едно с power meter-а и той се монтира директно на DIN шината в таблото. Заема 4 позиции и е трифазен (няма монофазен за съжаление). Мери енергията която влиза от мрежата и контролира инверторите.
Между панелите и инвертора ще сложа прекъсвач и предпазител. Между инвертора и захранването на къщата ще сложа автоматичен предпазител и аресторна защита. Самите корпуси на панелите според изискванията трябва да бъдат заземени със собствена земя която ще реализирам с 3 заземителни кола (от малките, под метър) и 16мм2 кабел до релсата на покрива.
И това е за сега. Очаквам всичко накрая да бъде 7000 и малко лева. И се надявам до края на март да заработи. След като тръгне системата следва узаконяване с пълен набор проекти и всичките редовни стъпки от процеса. Към момента гаража е без акт 14 и не мога да тръгна по правилният път. Отделно, че правилният път ще позволи да сложа панелите около средата на годината, а с наклона на панелите дето ще имам "силните" месеци започват от март и не ми се чака.

1.jpg (32.94 KиБ) Видяна 4782 пъти
Това е схемата на очакваната инсталация. Срязах едни картинки за да махна излишните неща и така изглежда доста ясно. В дясно се вижда тока от мрежата и електромера в таблото. И после home manager-a в моето табло. Интелигентните товари не са най-интелигентните към момента. Можеш да им дадеш в колко часа да тръгнат. Но в бъдеще ще стават по-интелигентни (в следващият абзац).
И после?
После ще го мислим после, но вече идеи има. IOT контролери правя с усмивка. Като ги интегрирам в системата ще мога да планирам автоматизирана консумация според прогнозите за производство на енергия по часове (SMA дава такива). Първо сушилнята, после пералнята, после съдомиялната и накрая бойлера (че да не става зян таз енергия). Това като ни няма нас у дома. Като сме у дома е достатъчно да пращам SMS-и на жената
.
Отделно ще се прецени колко енергия ползвам и колко става зян. При нужда ще добавя батериен инвертор и самоделна LiFePo4 батерия.
Та това е на кратко. С инсталацията ще добавям снимки. За да могат хората да почерпят опит и евентуално да съберат кураж за стъпка към по-зелено бъдеще
.
Към модераторите: дали не е време да направим раздел подобен на този за отопление? Фотоволтаиците не са чак толкова модерни, но по това което чувам от фирмите монтиращи такива има сериозен подем в тази област последните години.
Инсталацията е съставена от няколко компонента - панели, инвертори, контролери и електрическа част която да навърже всичко. В момента е на фаза идеен проект и съм поръчал май всичко нужно.
Панели
Почвам от панелите. Имам над гаража скат с южно изложение (леееко гледащо на изток). Площта не е голяма - 7.4м на 3.1м. Както и да го въртя най-удачно е да се разположат 6 панела по този скат. Има разни изисквания, че панела не трябва да се показва над билото на покрива, та реално не може да се използва целият размер на ската. Наклона не е от най-удачните - 18 градуса. Повдигане на панелите в единият край е трудно постижими, защото ската почва да идва къс. Та за това монтирам най-големите панели които могат да се съберат без повдигане. Монтажа става по-прост за сметка на по-високата цена на панелите. И реално по-големите панели лятото ще дадат повече мощност.
Панелите са Jinko 535W, JKM535M-72HL4. Размери 2274 х 1134 х 35 mm. За монтаж ще използвам стандартните елементи предвидени за тези цели - алуминиев профил 40х40, междинни и крайни скоби, планки за монтаж на профилите върху битумни керемиди.
Общата дължина с планките на целият пакет излиза около 693см. Слагам по 10см от двата края и профилите стават с обща дължина 7.1 метра. За да се разпредели товара равномерно на покрива ще има по една планка между профила и всяко ребро което минава под него. И защото ребрата са ми на гъсто - по12 планки на профил. Или общо 24 планки ще държат 6те панела.
Профилите са два и според спецификациите на Jinko трябва да са на разстояние 125см един от друг и панела да ляга така върху тях, че профилите да са на еднакво разстояние от двата края.
По спецификации при този монтаж панела може да носи на 3600PA налягане от горният край и на 1600PA от долният (вятър). Като сметна площта излиза около 150кг. Покрива е смятан за 250кг/м2, та няма да му е драма да носи панелите заедно със снега над тях.
Монтажните елементи (профили, болтове, планки, скоби и т.н.) общо около 500лв с доставката. Панелите с доставката са около 2800лв.
Инвертори
Ще използвам компоненти на SMA. Поговорих с разни хора, видях различни гледни точки, но това което ме пречупи да дам повече пари за нещо европейско бяха три неща:
1) Поддръжката и гаранционното обслужване. Наличности има и по това което пишат SMA проактивно те търсят ако има проблем с компонентите. Реално получаваш и услуга над самият инвертор. Включително и портал в който се събира информацията от системата и можеш да получиш насоки как да подобриш собствената консумация спрямо тази от мрежата.
2) Качеството на компонентите. От SMA по форумите малко хора са се оплакали. И не е защото малко хора ги ползват. Мнението което добивам за тях е, че са стабилна фирма която държи на клиентите си.
3) Дизайна на системата. Силно модулна и с лекота се добавя в съществуваща инсталация. Монтираш един home manager в таблото при предпазителите и после в който контакт решиш си добавяш инвертора. Ако тръгнеш да добавяш батерия я включваш в следващият контакт и приключваш. Комуникацията между самите компоненти се извършва през LAN мрежата.
Та за малко под 3500лв получаваш инвертор и управление което може да ограничи да не се връща енергия в мрежата. Без да се налага да слага инвертора по средата на кабела идващ от ЧЕЗ. Но в този вариант не се поддържа батерия. Ако искаш да добавиш такава се купува още един компонент дето е струва около 5000лв (без самата батерия).
Алтернативата ми беше Growatt SPH6000. Това е хибриден инвертор и горе-долу за същата инвестиция като за SMA-то до тук (3100лв) получаваш система към която можеш да добавиш батерии при желание. При спиране на тока може и да работи като аварийно захранване. Недостатъците са качеството на изпълнението (често се срещат оплаквания от продуктите им, но се твърди, че последните години нещата са по-добре) и гаранцията - няма сервиз в България и при проблем инвертора пътува до сервиза в Европа. Пък и като отвориш datasheet-а и видиш вътре едни 10% THD на синусоидата леко почваш да се притесняваш за уредите дето ще вържеш след него.
Електрическа част
С компонентите на SMA тази част е чак приятна. Енергията се налива директно към някоя крайна точка на електрическата инсталация. В моя случай от къщата към гаража отива 4мм2 кабел за захранването на гаража. По него ще върна в къщата енергията генерирана от инвертора. Отделно изпраща данните към Sunny Portal-а на SMA.
За да работи цялата система е нужен контролер. От няколко години SMA предлагат контролера в едно с power meter-а и той се монтира директно на DIN шината в таблото. Заема 4 позиции и е трифазен (няма монофазен за съжаление). Мери енергията която влиза от мрежата и контролира инверторите.
Между панелите и инвертора ще сложа прекъсвач и предпазител. Между инвертора и захранването на къщата ще сложа автоматичен предпазител и аресторна защита. Самите корпуси на панелите според изискванията трябва да бъдат заземени със собствена земя която ще реализирам с 3 заземителни кола (от малките, под метър) и 16мм2 кабел до релсата на покрива.
И това е за сега. Очаквам всичко накрая да бъде 7000 и малко лева. И се надявам до края на март да заработи. След като тръгне системата следва узаконяване с пълен набор проекти и всичките редовни стъпки от процеса. Към момента гаража е без акт 14 и не мога да тръгна по правилният път. Отделно, че правилният път ще позволи да сложа панелите около средата на годината, а с наклона на панелите дето ще имам "силните" месеци започват от март и не ми се чака.
Прикачен файл:
1.jpg (32.94 KиБ) Видяна 4782 пъти
Това е схемата на очакваната инсталация. Срязах едни картинки за да махна излишните неща и така изглежда доста ясно. В дясно се вижда тока от мрежата и електромера в таблото. И после home manager-a в моето табло. Интелигентните товари не са най-интелигентните към момента. Можеш да им дадеш в колко часа да тръгнат. Но в бъдеще ще стават по-интелигентни (в следващият абзац).
И после?
После ще го мислим после, но вече идеи има. IOT контролери правя с усмивка. Като ги интегрирам в системата ще мога да планирам автоматизирана консумация според прогнозите за производство на енергия по часове (SMA дава такива). Първо сушилнята, после пералнята, после съдомиялната и накрая бойлера (че да не става зян таз енергия). Това като ни няма нас у дома. Като сме у дома е достатъчно да пращам SMS-и на жената

Отделно ще се прецени колко енергия ползвам и колко става зян. При нужда ще добавя батериен инвертор и самоделна LiFePo4 батерия.
Та това е на кратко. С инсталацията ще добавям снимки. За да могат хората да почерпят опит и евентуално да съберат кураж за стъпка към по-зелено бъдеще

Към модераторите: дали не е време да направим раздел подобен на този за отопление? Фотоволтаиците не са чак толкова модерни, но по това което чувам от фирмите монтиращи такива има сериозен подем в тази област последните години.
Последна промяна от brum на пет мар 04, 2022 5:21 pm, променено общо 1 път.