Здравейте,
Отскоро се занимавам непрофесионално с електротехника. Реших да сложа два девиаторни ключа по старата стандартна схема. Инсталацията е на 50 години,не е пипана. Получи се,но когато единия ключ е изключен,от другия не може да се включи лампата защото тъй или иначе се затваря веригата. Как може да се направи така,че да се включва и изключва осветлението независимо от това,че единия контакт е в затворено положение иначе малко или много се обезсмисля целия труд. Каква схема трябва да се използва ? :?
MamaMy - майстор
Форумът има търсачка. Като напишеш "Схема девиаторен ключ" и излизат 9 страници с теми...
lpoik - специалист
Прикачен файл:
shema-kliuch3.png
shema-kliuch3.png (7.85 KиБ) Видяна 1413 пъти
Jacomo - специалист
чет мар 10, 2022 3:54 pmsuncho82 написа:
Здравейте,
Отскоро се занимавам непрофесионално с електротехника. Реших да сложа два девиаторни ключа по старата стандартна схема. Инсталацията е на 50 години,не е пипана. Получи се,но когато единия ключ е изключен,от другия не може да се включи лампата защото тъй или иначе се затваря веригата. Как може да се направи така,че да се включва и изключва осветлението независимо от това,че единия контакт е в затворено положение иначе малко или много се обезсмисля целия труд. Каква схема трябва да се използва ? :?
Девиаторът няма затворено, отворено, включено и изключено положение. Не си го свързал правилно. Моят съвет е:
1. Разкачи и 2-та ключа
2. Виж на кой кабел в коя конзола идва фазата с фазормера и подвържи ключа към фазата и другите 2 проводника.
3. В другата конзола виж на кой проводник идва фазата с фазомер и го запомни
4. Превключи свързания ключ
5. Виж пак на кой проводник идва фаза и го запомни
6. 3тият проводник съответно е нулата и вече знаеш как да свържеш и 2-рия ключ
чет мар 10, 2022 4:37 pmJacomo написа:
чет мар 10, 2022 3:54 pmsuncho82 написа:
Здравейте,
Отскоро се занимавам непрофесионално с електротехника. Реших да сложа два девиаторни ключа по старата стандартна схема. Инсталацията е на 50 години,не е пипана. Получи се,но когато единия ключ е изключен,от другия не може да се включи лампата защото тъй или иначе се затваря веригата. Как може да се направи така,че да се включва и изключва осветлението независимо от това,че единия контакт е в затворено положение иначе малко или много се обезсмисля целия труд. Каква схема трябва да се използва ? :?
Девиаторът няма затворено, отворено, включено и изключено положение. Не си го свързал правилно. Моят съвет е:
1. Разкачи и 2-та ключа
2. Виж на кой кабел в коя конзола идва фазата с фазормера и подвържи ключа към фазата и другите 2 проводника.
3. В другата конзола виж на кой проводник идва фазата с фазомер и го запомни
4. Превключи свързания ключ
5. Виж пак на кой проводник идва фаза и го запомни
6. 3тият проводник съответно е нулата и вече знаеш как да свържеш и 2-рия ключ
Точно така я направих,но си мисля че проблемът е заради старата инсталация. Сега гледах за една схема,при която и двата ключа са свързани с лампата . Ще пробвам и нея . Като се има впредвид как е връзвана 60 те години всичко е възможно. Само да спомена ,че кръгът на контактите в хола е вързан за осветлението и явно всичко е правено както дойде от строителните войски.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Има ли по 3 проводника към всеки ключ?
moimoimoi - майстор
A някога работили ли са коректно двата девиатора
kozl - майстор
чет мар 10, 2022 7:15 pmsuncho82 написа:
чет мар 10, 2022 4:37 pmJacomo написа:
чет мар 10, 2022 3:54 pmsuncho82 написа:
Здравейте,
Отскоро се занимавам непрофесионално с електротехника. Реших да сложа два девиаторни ключа по старата стандартна схема. Инсталацията е на 50 години,не е пипана. Получи се,но когато единия ключ е изключен,от другия не може да се включи лампата защото тъй или иначе се затваря веригата. Как може да се направи така,че да се включва и изключва осветлението независимо от това,че единия контакт е в затворено положение иначе малко или много се обезсмисля целия труд. Каква схема трябва да се използва ? :?
Девиаторът няма затворено, отворено, включено и изключено положение. Не си го свързал правилно. Моят съвет е:
1. Разкачи и 2-та ключа
2. Виж на кой кабел в коя конзола идва фазата с фазормера и подвържи ключа към фазата и другите 2 проводника.
3. В другата конзола виж на кой проводник идва фазата с фазомер и го запомни
4. Превключи свързания ключ
5. Виж пак на кой проводник идва фаза и го запомни
6. 3тият проводник съответно е нулата и вече знаеш как да свържеш и 2-рия ключ
Точно така я направих,но си мисля че проблемът е заради старата инсталация. Сега гледах за една схема,при която и двата ключа са свързани с лампата . Ще пробвам и нея . Като се има впредвид как е връзвана 60 те години всичко е възможно. Само да спомена ,че кръгът на контактите в хола е вързан за осветлението и явно всичко е правено както дойде от строителните войски.
Тея писания от т.1 до т.6 важат само за тази схема:
Изображение

Като за т.6 няма да е точно N, защото проводника от к.кутия за ключа е свързан към осветителното тяло и след него е нулата.
А ето още 3 схеми, описани тук:


Изображение


Ако си изпълнил проверките от списъка на Jacomo и има съвпадения, т.е. при разкачени ключове в конзолните кутии има по три проводника и само една фаза по тях в една от двете к.кутии, то схемата е тази от снимката с една схема или първата от снимката с трите схеми. Защото на снимката с трите схеми, втората и третата схема показват наличие на фаза и в двете конзолни кутии.

Общо взето имам некви съмнения относно проверките извършени в конзолните кутии от автора на темата :?
feikot - специалист
чет мар 10, 2022 7:15 pmsuncho82 написа:
Само да спомена ,че кръгът на контактите в хола е вързан за осветлението и явно всичко е правено както дойде от строителните войски.
Може осветлението да е вързано към контактите. Правил съм го няколко пъти, вместо да се пуска нов проводник. Има си и плюсове и минуси.

По темата : Пробвай с мултицет първо ( на изключен предпазител) кой кабел ти е моста между конзолите. После си виж фазата в коя кутия влиза и всичко са ти го казали няколко пъти колегите.

kozl последната схема от снимката с трите е ЗАБРАНЕНА
iliya_i - майстор
пет мар 11, 2022 4:55 pmfeikot написа:
kozl последната схема от снимката с трите е ЗАБРАНЕНА
Това, че сега е забранена, не значи, че не се е практикувала в миналото.
А как е опроводен точно този девиатор един господ и електротехник знае. Ама последния не е повикан :-D .
Както и не се знае, дали това изобщо е било девиатор или има просто едно помещение с две конзоли за ключове (ама за различни лампи).