• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 16
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
eleonorvelichkov - специалист
Симулация защо зануляването вместо заземяване е опасно.
hidrazin - майстор
съб мар 19, 2022 9:03 ameleonorvelichkov написа:
Симулация ...
:lol: :lol: :lol:

:partyman:
tundrata93 - специалист
Бойлер например задължително се занулява ако няма трети защитен проводник
eleonorvelichkov - специалист
съб мар 19, 2022 12:09 pmtundrata93 написа:
Бойлер например задължително се занулява ако няма трети защитен проводник
И ако нулата се претовари започва по корпуса му да бие ток.
Andri01 - майстор
Колко е товара на "нормална" нула и как ще я претовариш ? Как ще направиш заземяване например в блок, който е от старите и е с двупроводна мрежа? Просто - нулата ,идваща от трафопоста е вързана към заземителен проводник в него!
zz_stefanov - майстор
съб мар 19, 2022 12:42 pmeleonorvelichkov написа:
съб мар 19, 2022 12:09 pmtundrata93 написа:
Бойлер например задължително се занулява ако няма трети защитен проводник
И ако нулата се претовари започва по корпуса му да бие ток.
Ми естествено, трябва инсталацията да се поддържа в изправност.
Риск има, но какво можеш да промениш в една двупроводна инсталация. То и при трипроводната има риск.
eleonorvelichkov - специалист
съб мар 19, 2022 1:08 pmAndri01 написа:
Колко е товара на "нормална" нула и как ще я претовариш ? Как ще направиш заземяване например в блок, който е от старите и е с двупроводна мрежа? Просто - нулата ,идваща от трафопоста е вързана към заземителен проводник в него!
Допустимия товар зависи от дължината и сечението на проводника. По селата жиците са тънки и дълги и нулата не е баш нула и като занулиш някой уред почва да бие ток. Иначе в блоковете зануляването е добър вариант, но за къща е по-добре да се направи заземяване.
Andri01 - майстор
За толкова години в занаята/ а те хич не са малко :)/ все още има да научавам такива"неща"?! Значи имаш в предвид къща? Ами смени си заглавието на темата. Щото с тази професорска теория изглежда нелепо. Обичаш теорията май? Знаеш ли,че има обекти при които 220В. се взема от фаза и корпус? :?
eleonorvelichkov - специалист
съб мар 19, 2022 5:42 pmAndri01 написа:
За толкова години в занаята/ а те хич не са малко :)/ все още има да научавам такива"неща"?! Значи имаш в предвид къща? Ами смени си заглавието на темата. Щото с тази професорска теория изглежда нелепо. Обичаш теорията май? Знаеш ли,че има обекти при които 220В. се взема от фаза и корпус? :?
Има и обекти, на които нулата се прекарва през тръбопровода. Не съм против зануляването, но е хубаво да се знаят рисковете от неговото прилагане и защо заземяването с отделен проводник е за предпочитане.