Здравейте,
Директно на въпроса - искам да сложа ДТЗ на кръга с бойлера (3X4 mm2), който 3 kW. Проблема е, че не се намират комбинирани модули AC 16A 10ma. На пазара има ДТЗ 16A 10ma, но клас А (за линии замърсени с хармоници и т.н.). Ще е грешка ли и ще работи ли коректно такава ДТЗ на въпросния токов кръг (за бойлер)? Зарових се в характеристиките на устройствата и от това, което прочитам считам, че защитата ще работи коректно, дори ще е по-сигурна от такава клас АС, но 30ma. Говорим за комбиниран модул - ДТЗ с АП. Сименс имат даже такъв с крива В, но е пак клас А, АББ имат крива С, но пак класа е А. Шнайдер имат клас АС, DPN VIGI, но е за монтаж с АП IC60 и общата им ширина става голяма...
Други мнения по въпроса ще са ми много полезни! Благодаря за вниманието!
Директно на въпроса - искам да сложа ДТЗ на кръга с бойлера (3X4 mm2), който 3 kW. Проблема е, че не се намират комбинирани модули AC 16A 10ma. На пазара има ДТЗ 16A 10ma, но клас А (за линии замърсени с хармоници и т.н.). Ще е грешка ли и ще работи ли коректно такава ДТЗ на въпросния токов кръг (за бойлер)? Зарових се в характеристиките на устройствата и от това, което прочитам считам, че защитата ще работи коректно, дори ще е по-сигурна от такава клас АС, но 30ma. Говорим за комбиниран модул - ДТЗ с АП. Сименс имат даже такъв с крива В, но е пак клас А, АББ имат крива С, но пак класа е А. Шнайдер имат клас АС, DPN VIGI, но е за монтаж с АП IC60 и общата им ширина става голяма...