Има 2 еднакви (може би) нагревателя с по 3 U образни елемента, свързани по различен начин.
Нагревател 1: Обща нула и 3 фази на всеки от 3те елемента. Токът е по 3.5А на фаза. (Може би схема звезда с обща нула)
Нагревател 2: Всяка от 3 те фази влиза в по 2 елемента, нулата не е свързана изобщо. Токът е по 10А на фаза. (Може би схема триъгълник)
Каква е мощността на 1 и 2?
Ако на 1 махнем общата нула какво ще стане?
Нагревател 1: Обща нула и 3 фази на всеки от 3те елемента. Токът е по 3.5А на фаза. (Може би схема звезда с обща нула)
Нагревател 2: Всяка от 3 те фази влиза в по 2 елемента, нулата не е свързана изобщо. Токът е по 10А на фаза. (Може би схема триъгълник)
Каква е мощността на 1 и 2?
Ако на 1 махнем общата нула какво ще стане?
Отговори:
1 - 2.5kW
2 - 7kW
Общата нула няма значение, защото в случая при приблизително равни товари няма да минава ток през нея.