Страница 1 от 3
					
				Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 3:40 pm
				от mirakq
				Здравейте, 
Искам да си направя резервно захранване за случаите когато има прекъсване на тока. Консуматорите ще са газов котел, осветление, телевизор и компютър - нещо за което 500w инвертор трябва да ми свърши работа. Имам такъв с пълна синусоида (все пак газовия котел има помпа). Живея в къща и искам да го вържа към акумулатора на работещия автомобил на двора и от там да го вържа директно към ел. инсталацията. 
Това което ме притеснява е, че от ел. таблото мога да прекъсна само фазите, а за нулата няма прекъсвач. В същото време инвертора показва фаза и на двата извода (прескачаща фаза?). По този начин няма ли да се електрифицира нулата на града? Ако да - има ли какво да се направи освен да добавя прекъсвач и за нулата в ел. таблото, за да мога напълно да се изолирам от градската инсталация?
			 
			
					
				Re: Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 3:47 pm
				от ivanovbg
				Значи искаш от инвертор да направиш UPS. Трудна работа е да стане автоматично.
			 
			
					
				Re: Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 3:52 pm
				от mirakq
				пет окт 18, 2024 3:47 pmivanovbg написа: 
Значи искаш от инвертор да направиш UPS. Трудна работа е да стане автоматично.
Целта ми не е да е автоматично. Ръщно ще изключа бушоните и ще включа инвертора. Въпросът ми е как да стане безопасно.
 
			
					
				Re: Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 4:20 pm
				от ESPACE
				Включвай го както описа. Няма да електрифицираш никой град. Не прекъсвай нулата.И не си измисляй термини "прескачаща фаза" 

 
			
					
				Re: Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 4:44 pm
				от DundyTheCroc
				Слагаш един трипозиционен прекъсвач, не прекъсваш нулата и си готов.
			 
			
					
				Re: Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 5:10 pm
				от mirakq
				Благодаря за отговорите. От чисто любопитство може ли да ми разясните след като отчитам фаза и на двата извода на инвертора, връзвайки го към инсталацията, няма ли да отчитам и ваза на нулата на инсталацията, която както ме посъветвахте няма да е прекъсната от таблото?
			 
			
					
				Re: Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 6:12 pm
				от ivanovbg
				Какъв е инвертора?
			 
			
					
				Re: Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 6:28 pm
				от Трифон П.Трифонов
				Какъвто да е инвертира, при двупроводна инсталация, едната "Ваза" по чуден начин става нула.
При това, на нулата не се наблюдава нищо по различно от нула.
			 
			
					
				Re: Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 7:03 pm
				от mirakq
				пет окт 18, 2024 6:28 pmТрифон П.Трифонов написа: 
Какъвто да е инвертира, при двупроводна инсталация, едната "Ваза" по чуден начин става нула.
При това, на нулата не се наблюдава нищо по различно от нула.
И аз бях чел за тази "магия", но как да гарантирам, че фазата която става нула, ще е вързана за нулата на инсталацията, за да не връщам ток към мрежата?
 
			
					
				Re: Инвертор като резервно захранване
				Публикувано: пет окт 18, 2024 7:26 pm
				от batkoce
				пет окт 18, 2024 7:03 pmmirakq написа: 
... но как да гарантирам, че фазата която става нула, ще е вързана за нулата на инсталацията, за да не връщам ток към мрежата?
За изходите на инвертора не са приложими понятията 
фаза и 
нула . Ако свържете един от изходните полюси към нулата, то другият полюс автоматично става "фаза" по отношение на него. Няма значение кой полюс ще изберете. Трябва да гарантирате, че инвертора ще е надеждно разединен от мрежата, когато има мрежово напрежение. Също така трябва да е напълно сигурно, че този полюс, който играе ролята на "фаза" при никакви обстоятелства няма да се свърже с външната мрежа...