Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
bridge - специалист
Изображение

1) Задължително ли е главния прекъсвач да е 1ви отляво надясно?

2) В таблото трябва да се добавят още елементи = ДТЗ+АП 2-3 броя. На захранващата фаза не е оставен аванс при монтажа. Виждате ли някакво друго решение освен:

2.1) Запазване на позицията на главния прекъсвач и редене отляво на него (т.е. първа позиция няма да е главен АП)

2.2) Удължаване на 10мм2 кабел фаза = С КАКВО е най-надеждна връзката? След това да се измести на 1во място.

3) С какъв захранващ гребен да се смени ФАЗОВИЯ, за да може да се нахлузят ДТЗ+АП = този модел .

4) Редова клема може ли да се използва за начало на удължаването?

Захранващата 0 е многожичен 10мм2.
Захранващата фаза може да е една жица.
Прекъсвача във външното табло е 63А.
valentino76bs - майстор
ср фев 26, 2025 9:02 ambridge написа:
Изображение

1) Задължително ли е главния прекъсвач да е 1ви отляво надясно? Първи или последен ако кабела е къс стига да е отбелязан на капака.

2) В таблото трябва да се добавят още елементи = ДТЗ+АП 2-3 броя. На захранващата фаза не е оставен аванс при монтажа. Виждате ли някакво друго решение освен:

2.1) Запазване на позицията на главния прекъсвач и редене отляво на него (т.е. първа позиция няма да е главен АП) в средата забрави

2.2) Удължаване на 10мм2 кабел фаза = С КАКВО е най-надеждна връзката? След това да се измести на 1во място.удължаваща кабелна гилза от 2,5 -16кв.мм с болтчета

3) С какъв захранващ гребен да се смени ФАЗОВИЯ, за да може да се нахлузят ДТЗ+АП = този модел .с подходящ на марката или друг който става
4) Редова клема може ли да се използва за начало на удължаването? не съм им фен

Захранващата 0 е многожичен 10мм2.
Захранващата фаза може да е една жица.
Прекъсвача във външното табло е 63А.
И не на последно място тея предпазители куцат....от към стойности!
hidrazin - майстор
1. Не. За леваци може да първия от 1-ви от дясно на ляво. :-D Шегувам се.
По принцип не е задължително но... не е естествено. Силно желателно четливо надписване на бАшоните.
2.2. Препоръчвам ЦЪЪЪК и отгоре термосвиваем шлаух.
3. С никакъв. Schrack имат някакви такива гребени но се използват с 2Р предпазители. ПРИМЕРНО
4. Може но ще трябва да остане някъде между бАшоните и ще наруши стъпката.
Така там няма да може да използваш гребен.
:partyman:
bridge - специалист
Благодаря за отговорите!
ср фев 26, 2025 10:55 amvalentino76bs написа:
И не на последно място тея предпазители куцат....от към стойности!
За Legrand или Schrack говориш?

И аз не намирам гребен който да върви през АП и после да преминава към ДТЗ+АП.
Има ли въобще такъв?

При това положение, как е най-удачно да се прескочи с фазата от гребена към ДТЗ-то?

За удължаването на захранващата фаза 10мм2 ми се струва по-удачно да е с 4 винта (тъй като масово, които се предлагат са само с 2). Eдинствената която намерих с 4 винта за 10мм2 е от стомана => допълнително съпротивление. Това фатално ли е според вашата техническа интуиция и опит?
Изображение
iliya_i - майстор
ср фев 26, 2025 7:36 pmbridge написа:

И аз не намирам гребен който да върви през АП и после да преминава към ДТЗ+АП.
Има ли въобще такъв?
А забранено ли е да отрежез зъб от гребена с резачки?
Или да отрежеш гребена и да съединиш двете части с друг проводник?
Вярваш ли някой е направил изобщо специален гребен за твоята подредба в твоето табло със липсващ зъб точно на позицията на която в ТВОЯ случай ще е ДТЗ.
Последна промяна от iliya_i на ср фев 26, 2025 7:54 pm, променено общо 1 път.
hidrazin - майстор
ср фев 26, 2025 7:36 pmbridge написа:
...тъй като масово, които се предлагат са само с 2 ...
То повече и не са необходими. Особено пък при тези мижави токове.
Тази която ти показах е Raychem. Мислиш ли че ще ги предлагат ако не са сигурни или не вършат работа?
А за какъв чеп това табълце е нацвъкано с предпазители 25А ?
:partyman:
bridge - специалист
ср фев 26, 2025 7:54 pmhidrazin написа:
А за какъв чеп това табълце е нацвъкано с предпазители 25А ?
Не знам защо. Такива са имали. Кабелът след тях е 2,5мм2. Мисля да ги заменя с 20А.

Някой може ли да покаже снимка или да обясни как се свързва гребен за ДТЗ с фаза и 0 при наличие на АП преди това?
hidrazin - майстор
чет фев 27, 2025 6:50 ambridge написа:
Не знам защо. Такива са имали. Кабелът след тях е 2,5мм2. Мисля да ги заменя с 20А.
Не мислиш а ги заменяш със 16А ...
чет фев 27, 2025 6:50 ambridge написа:
Някой може ли да покаже снимка или да обясни как се свързва гребен за ДТЗ с фаза и 0 при наличие на АП преди това?
Колко пъти трябва да ти се обяснява? С гребен никак. Свързваш с проводник.
:partyman:
P.S. Все повече си миля че тая работа не е за теб...
bridge - специалист
За първите АП 5 броя не може ли да остане гребен? За последните 2 броя ДТЗ да се мине с проводник. Или всичко с проводник?

Сега това ли трябва да ме спъне според теб? Най-елеменарното, което просто трябва да разбера как се прави.

P.S. :partyman:
hidrazin - майстор
чет фев 27, 2025 9:19 ambridge написа:
За първите АП 5 броя не може ли да остане гребен?
Да. И даже е препоръчително. Нататък с проводник.