Понеже съседа е посъветван от квалифициран електротехник и ще сложи Дефектно Токова Защита на двужилен кабел. По неговите обяснения, нулата ще мине през ДТЗ, а  външното тяло на бойлера ще бъде свързано с нулата. Когато му казах, че първо тока ще мине през него, а след това ДТЗ-то ще се задейства, той отговори, че тока ще е малко, нещо от рода на 0.5 ампера. 
Изобщо възможно ли е такова нещо ?
В друга форум преди 8 год. са писали по тази тема. Това е едно от мненията -
"ДТЗ не трябва да,се слага на двупроводна инсталация, защото прекъсва както фазовия, така и нулевия проводник.
Безспорно трипроводната е надеждна ако е изпълнена коректно, предлага по-добра защита и за самите уреди и за потребителите, но ако си на двупроводна няма някаква съществена причина да монтираш диференциална защита. Да шанса да свърши работа не е малък, но и шанса уреда да остане без зануляване също не е малък, кое е по-опасното не мога да преценя, зависи от конкретният случай".
Дайте съвет, на кого да вярва човек ?
								
															
																															
																								
															Изобщо възможно ли е такова нещо ?
В друга форум преди 8 год. са писали по тази тема. Това е едно от мненията -
"ДТЗ не трябва да,се слага на двупроводна инсталация, защото прекъсва както фазовия, така и нулевия проводник.
Безспорно трипроводната е надеждна ако е изпълнена коректно, предлага по-добра защита и за самите уреди и за потребителите, но ако си на двупроводна няма някаква съществена причина да монтираш диференциална защита. Да шанса да свърши работа не е малък, но и шанса уреда да остане без зануляване също не е малък, кое е по-опасното не мога да преценя, зависи от конкретният случай".
Дайте съвет, на кого да вярва човек ?
 ДТЗ сработва при ток над 0,035А. Дали ще е  точно 0,5А зависи от доста неща. 0,05А се води за смъртно опасен, но не се уточнява за колко време. Във всички случаи, прекъсването му след няколко милисекунди би било не само полезно, а  ЖИВОТОСПАСЯВАЩО! Та - у лево всички, които отричат ДТЗ при двупроводна инсталация!
  ДТЗ сработва при ток над 0,035А. Дали ще е  точно 0,5А зависи от доста неща. 0,05А се води за смъртно опасен, но не се уточнява за колко време. Във всички случаи, прекъсването му след няколко милисекунди би било не само полезно, а  ЖИВОТОСПАСЯВАЩО! Та - у лево всички, които отричат ДТЗ при двупроводна инсталация! 
 