Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ЗДРАВЕЙТЕ ,МАЙСТОРИ.
ИМАМ СЛЕДНИЯ ВЪПРОС КОЙТО НЕ МИ Е ЯСЕН,
И ЩЕ СЪМ ВИ МНОГО БЛАГОДАРЕН АКО НЯКОЙ МИ ПОМОГНЕ ИЛИ НАСОЧИ.

ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО КВАДРАТА КАБЕЛ ЩЕ СЕ ПОЛОЖИ ИЛИ ПУСНЕ НА РАЗТОЯНИЕ 50м, 100м,250м,500м?

Като се има в предвид че:
1 крайния консуматор е с мощност 1000 ват.при 220 волт.(предположение 3х 1.5мм -6А/кв )
2 крайния консуматор е с мощност 1000 ват.при 380 волт.


Кабелът който смятам да използвам е СВТ
50м -----кв ?
100м -----кв ?
250м -----кв ?
500м -----кв ?

Начин за изчисление?

Благодаря ви предварително?
Милен - майстор
kaspar77 написа:
ЗДРАВЕЙТЕ ,МАЙСТОРИ.
ИМАМ СЛЕДНИЯ ВЪПРОС КОЙТО НЕ МИ Е ЯСЕН,
И ЩЕ СЪМ ВИ МНОГО БЛАГОДАРЕН АКО НЯКОЙ МИ ПОМОГНЕ ИЛИ НАСОЧИ.

ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ КОЛКО КВАДРАТА КАБЕЛ ЩЕ СЕ ПОЛОЖИ ИЛИ ПУСНЕ НА РАЗТОЯНИЕ 50м, 100м,250м,500м?

Като се има в предвид че:
1 крайния консуматор е с мощност 1000 ват.при 220 волт.(предположение 3х 1.5мм -6А/кв )
2 крайния консуматор е с мощност 1000 ват.при 380 волт.


Кабелът който смятам да използвам е СВТ
50м -----кв ?
100м -----кв ?
250м -----кв ?
500м -----кв ?

Начин за изчисление?

Благодаря ви предварително?
Има голямо значение. Начина на изчисление е следния.
Определя се максималната загуба на напрежение за най-дългата и най-натоварена линия по една от формулите:

Изображение
Изображение
Изображение

Това са формулите смятай :shock: .

Мяркал съм някъде готови таблици със допустимата дължина на кабел с дадено сечение при определена мощност и напрежение. Много лесно се работеше с тях - засичаш сечението с мощноста и виждаш допустимата дължина на кабела. Ако ги открия ще ги снимам и тях.
pavelari - майстор
ако товара е активен може да прибегнеш до по-елементарни сметки http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7505&start=0 - виж втория ми пост в тази тема - само че там съм дал пример с 2000 вата - е може да го замениш с 1000
а иначе по т.1 аз смятам така
50м - 1.5 кв.мм
100м - 1.5 кв.мм
250м - 4 кв.мм
500м - 6 кв.мм
- конкретизирай вида на товара и как се захранва на две или 3 фази при 380 волта и тогава ще говорим
Милен - майстор
Автора на темата не се похвали че е сметнал загубите на напрежение :lol:

Открих споменатите от мен таблички по въпроса. Максималната дължина на захранващия кабел е дадена вътре в таблицата за съответното сечение хоризонтално и мощноста/тока - вертикално.
А сега отговора на въпроса:
При трифазно захранване и мощност 1кВт за 1,5кв.мм е допустима максимална дължина на кабела 606м.
При еднофазно захранване и 1кВт става по интересно:
50м - 1.5кв
100м - 2.5кв
250м - 6кв
500м - 16кв


Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ
СПРАВИХ СЕ БЕЗ ИНЦИДЕНТИ
pavelari - майстор
е поне сподели как реши проблема - всички се интересуваме
може и ние да научим нещо от теб... Благодаря предварително
munter4e - напреднал
за любителски цели не е чак толкова важно да се смята ,
практиката показва че ако го сметнесх има голяма вероятност да не трагне
затова еднопракти4но решение:
ако кабела стои на вън и може лесно да се охлажда
1мм*мм=10А
пък за поголямо разстояние може да се добави още половин квадрат

П.П.
това е формолирания закон на таман :)

Тема "ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОВОДНИЦИ" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: