Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
vvladi21 - специалист
Може ли да ми кажете за проточен нагревател 6 kW може ли да се включи монофазно ако да с какво сечение да е кабела и колко ампера да сложа контактор за управление и предпазител. Ако неможе да е монофазно захранването дами кажете с 3-фазно, кабела с какво сечение да е и предпазителя и контактора колко ампера да са
Милен - майстор
Дали бойлера е трифазен или монофазен го пише в упътването му. Най- вероятно е да е монофазен.
При мощност 6кВт и еднофазно напрежение 220В консумирания ток от бойлера ти е 27.3А. Кабел минимум 3х4кв, предпазител 32А, контактор над 30А. Добре ще е ако му сложиш и дефектнотокова защита.
vvladi21 - специалист
Благодая много, значи този вапросния нагревател има възможност и 2-та варианта да се включи. При трифазно захранване кабела с какво сечение да е. Предпазителя контактора и дефектнотоковата защита с какъв ампераж да са и в 2-та случая. И още едно запитване за монофазна циркулационна помпа 0.75 kW моторната защита как се свързва само фазата или и фаза и нула да мине през нея.

Тема "захранване на Ел. Нагревател 6 kW" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: