Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ridik - специалист
Как да изчисля какво с сечение ми трябва силов кабел за 250м трасе за да нямам загуби на напрежение .Мощноста на потребление няма да е повече от 6Кв.Просто ми трябва за информация та като тръгна да купувам да не ме правят на маймуна .Ще съм благодарен ако знаете и от къде да го купя по тънко и да е качествен.Забравих да спомена че тока ще е трифазен т.е кабела мисля че ще е 4х(?).Благодаря за съветите!
Palawnik - специалист
6кв
6мм2 - 3,53%
10мм2 - 2,14%
16мм2 - 1,36%
25мм2 - 0,89%

10 кв
10мм2 - 3,56%
16мм2 - 2,26%
25мм2 - 1,48%
35мм2 - 1,09%

Все пак това си е инвестиция и няма да а правиш всеки ден. Спореде мен 10 или 16 мм2. Ако имаш пари и имаш някакви планове най-добре 25 мм2. За 16 кв. минимум 35 мм2.
Милен - майстор
Трябва да имаш впредвид и колко е cosф на тоя консуматор. Има разлика ако е някой стар електромотор с нисък cosф или печка с нагреватели.
Разгледай и тази тема http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... highlight=
ridik - специалист
Благодарско и на двамата !Ще взема под въпрос всичко което ме съветвате.