kozl - майстор
Това са готови дълбочинни нивомери.
Скъпи са.
За форума примерно:
Датчик за ниво
+ кабел с необходимата дължина и сечение, разграфен в метри
+ електронна пищялка или мултицет на положение проверка на верига.

Спускаш в сондажа, щом датчика влезе във вода ще направи верига и пищялката ще подаде сигнал.
nеwage - специалист
пет окт 18, 2024 6:22 pmkozl написа:
Това са готови дълбочинни нивомери.
Скъпи са.
За форума примерно:
Датчик за ниво
+ кабел с необходимата дължина и сечение, разграфен в метри
+ електронна пищялка или мултицет на положение проверка на верига.

Спускаш в сондажа, щом датчика влезе във вода ще направи верига и пищялката ще подаде сигнал.
тоест, стигам с датчика до най-горното ниво на водата, после пускам надолу примерно метър и помпя докато датчика покаже липса на вода?
Този водомер би ли свършил работа? В литри ли отчита?
Taкъв датчик върши ли работа?
И такъв контролер дали ще свърши работа за прецизно източване на сондажа?
kozl - майстор
Помпата се спуска на максимална дълбочина минус дълбочина за утайник. Как се определя височината за утайник немам идея. В случая на цитирания протокол е 7,5 м, което според мен е много. За други сондажи по спомен 2 до 3 метра.
Важното е помпата да може да издържа на налягането за такава дълбочина на спускане. Това го пише в характеристиката на помпата като дълбочина на потапяне.
Относно водомера може да го ползваш ако е изправен. По добре нов и щом питаш как се отчитат литри - гледай ако е друг да има отчет на литри в цифри. Обичайно за битовите водомери кубиците са в черни цифри, литрите в червени. Този ди си постнал е такъв плюс десетите от литрите ги отчита със стрелка. Т.е. този де си постнал отчита литри и стотици милилитри.
Датчика, който си постнал не съм сигурен, че е подходящ. Липсват данни за него.
За контролера не намерих данни, а като видях, че вместо данни са изтипосани коментари от отзиви и направо се отказах да го разглеждам.

Предлагам друго, което открих в нета:
Електронен модул за управление на помпа по ниво
Първо може да го ползваш като детектор на водното ниво в сондажа, за да установиш зависимоста (дебит/водно ниво) в сондажа.
После ще нагласиш водните нива за работа на помпата. Ако потреблението ти е по-голямо от дебита на сондажа вероятно ще ти трябва буфер (резервоар) за да събира и преразпределя възможно източеното от сондажа.
Сондите са проводници с изолация, като в най-последната си част по дълбочина проводника е оголен и му е необходима някаква тежест да го изпъва. Продават се и готови. Постоянно потопената сонда се спуска до дъното. Другото е обяснено в препратката. С такива електронни контролери сме оборудвали сондажите за водочерпене.
Сондажите както и кладенците подлежат на узаконяване. Даже има тема във форума от преди години за това.

Участвал съм в няколко обекта, захранвани от сондажни кладенци. Сондажите ги правиха професионалисти. Те провеждат изследване за водочерпене и съставят протокол. Така вече има данни за дебита на сондажа и може да се направи избор на подходяща помпа, съобразено с нуждите на консумация. За последния обект в който имам участие 1 сондаж беше недостатъче за нуждите, та + още 2 и + в резервоар като буфер за дневен изравнител на консумацията.
MamaMy - майстор
Това са глупости на търкалета. Система за управление на нивото за вода и други електропроводими течности струва жълти стотинки: https://www.aliexpress.com/item/1005005288002740.html
Ако не те интересува точност, а просто искаш да управляваш помпа къде за защита от изпразване, къде от такава за преливане, спокойно може да използваш ниворегулатор от автоматична пералня. Няма грам електроника и е супер надежден.
kozl - майстор
съб окт 19, 2024 4:07 pmMamaMy написа:
Това са глупости на търкалета. Система за управление на нивото за вода и други електропроводими течности струва жълти стотинки: https://www.aliexpress.com/item/1005005288002740.html
Ако не те интересува точност, а просто искаш да управляваш помпа къде за защита от изпразване, къде от такава за преливане, спокойно може да използваш ниворегулатор от автоматична пералня. Няма грам електроника и е супер надежден.
MamaMy нещо си се сбъркал. И къде в сондажа ще ползваш ниворегулатора за пералня, примерно за ниво 60 м под терена?
Тези електронни контролери работят на принципа на проводимост при потопени електроди.
Този уред работи на същия принцип.
ivanovbg - майстор
Не знам защо е цялата тази галимация. Слагаш едно табло със защита от работа без вода. Датчик не му трябва, работи по ток. Нивомер горе на съда и си готов. Ако свърши водата ще изключи, а горе слагаш хистерезис 100литра он/оф и само ще допълва. Ако не успява да го допълва или има още дерман можеш да го намалиш или увеличиш и забравяш.
MamaMy - майстор
съб окт 19, 2024 4:47 pmkozl написа:
MamaMy нещо си се сбъркал. И къде в сондажа ще ползваш ниворегулатора за пералня, примерно за ниво 60 м под терена?
Тези електронни контролери работят на принципа на проводимост при потопени електроди.
Този уред работи на същия принцип.
kozl, ако малко се замислиш може много работи да ти светнат. Продават се едни прозрачни маркучета на метър. На едно такова (ролката е 200м) като му сложиш тежест и го потопиш до дъното на сондажа, какво ще се случва в него като се променя нивото на сондажа, променя се и нивото в него. Ако при спускането във водата маркуча е затапен в горния край какво става в него, покачващата се вода създава налягане на въздуха над нея, а доколкото си спомням от физиката това налягане се променя във всички посоки с еднаква стойност. Следователно ако в края на маркуча отгоре имаме пресостат той ще се превключи и няма да превключи обратно докато налягането не падне или с други думи докато нивото на водата в сондажа не слезе до долния край на маркуча. Просто и ясно имаме следене на най-ниско ниво на сондажа, а изпълнителния механизъм може да е в килера ако искаш дори. Ако искаме да следим горно ниво, спускаме маркуча до нивото което ни интересува. При покачване на водата над това ниво вода навлиза в маркучето създава налягане на въздуха и готово. Ако искаме средно ниво е по специфично. Спускаме маркуча при отворен горен край до нивото което ни интересува. Тогава налягането на въздуха в маркуча е нула а навлязлата в маркуча вода е предварително запомнено ниво. Ако примерно ни интересува4м от дъното, трябва да спуснем 4м от повърхността на водата надолу и тогава да затапим. Монтираме пресостата и спускаме маркуча до долу което създава налягане и пресостата превключва. При покачване над нивото което сме запаметили по този начин се създава още налягане, но пресостата вече е превключил. При спадане под нивото се създава вакуум и пресостата се връща в нулево състояние. Единственото изискване е да не допускаме падане на нивото на водата под долния край за да не засмуче въздух. Принципа на скачените съдове е нещо елементарно когато успееш да си го представиш. Предимството в случая, че комутираме въздух. Нямаме никакъв ток покрай водата, а зимата въздуха няма как да замръзне. Хидрофора може да стой на топло ако е плитък водоизточника.
nеwage - специалист
аз още като взех помпата купих и този контролер със сонди.
Така и не тръгна и никой не може да ми обясни защо, не отчита нивата. Когато го тествам във варел с вода със същите кабели и датчици всичко е наред. Пусна ли го на 70 метра надолу в сондажа - не отчита нива. Чистих сондите, сменях кабели, утрепах се да вадя и слагам обратно 70 метра помпа+тръба+5мм стоманено въже+5 кабела (само който го е правил знае за какво става дума), но така и не успях да го подкарам. Язък за парите.
MamaMy - майстор
Иванов, приеми факта, че някои хора имат различни от твоите нужди. Някои хора не желаят да си черпят сондажа до дупка както и не желаят помпите им да засмукват въздух. Всеки трябва да е информиран за различните възможности. Аз примерно стоя далеко от различни електроники където трябва и където не трябва. Автомобилите по-надеждни ли станаха след като ги напълниха с електроника? Или може би по-икономични :?
Електрониката ти предлага едни фалшиви екстри от които повечето нямаме нужда. Същата тази електроника трябва да компенсира недостатъците от недоброто проектиране на механиката. Като нямат качествена оптика залагат пак на електроника. Не благодаря. Не беше много отдавна един световен срив заради ъпдейт на софтуер. Аз все още предпочитам заобления аналогов свят. :-D