Място за идеи и желания за проектиране и изработка на готови проекти.
Здравейте, аз съм чисто нов във форума, но от години черпя съвети от него. Анонимно. Въпросът ми е за монтаж на аварийно осветление- от тези LED табелки EXIT. Монтирах до момента две Шнайдер- проста работа, работят ОК вече половин година. Последната табелка е АТРА модел ТП (българска). Мислех си, че и тя се слага за 10 минути. Пробих си дупките, сложих дюбелите и като отворих тялото на табелката - гледам от платката към лустер клемата излизат три проводника- единият в средата- жълт, закачен за корпуса - ясно, че е заземяването. Другите два - бели. Еднакви. На единият пише само <VDE> Кое е плюс и кое минус- не мога да разпозная. На платката (където са спойките за захранващите кабели ) пише АС1 и АС2. Понеже не съм електротехник- не зная дали това означава нещо. Инсталацията ми е нова - 3 жилна с ДТЗ. Въпросът ми е - има ли начин да разбера кой от двата кабела е нула и кой - фаза. И изобщо- има ли значение при тези уреди (аз си мисля, че трябва да има, защото батерията вътре си има написани полюси). Предполагам, че въпросът ми е много аматьорски, но досега съм си монтирал един електрически работи и дори на най измислените си има син, кафяв и шарен кабел- да се ориентира човек или поне си пише + и -. А на тази АТРА- нищо такова. Писах им в сайта да ги питам и тях - дори не ми отговориха. Благодаря за вниманието на този който ще ми прочете дългия въпрос и моля за някакви напътствия.
nikolov333 - майстор
+ и - има при постоянното напрежение, за променливото, ако има изискване към монтажа на уреда, би трябвало да има обозначение с букви L-фаза N-нула и PE-заземяване..в случая сигурно е без значение кое е L и N щом не са обозначени :idea:
Благодаря на Николов за бързия отговор. Няма нито L нито N - само бели кабели вързани на бяла лустер клема. Ако правилно съм те разбрал- да си свързвам кабелите без да се грижа кое нула и кое е фаза. Така бях решил и аз първоначално, но реших този път да не съсипвам новата табелка с аматьорщините си и затова все пак попитах. Защото точно този модел го виждам монтиран навсякъде - по разни магазини и офиси и затова счетох, че някой се е сблъсквал със същия казус, тъй като в този форум пишат професионалисти (на които още веднъж се извинявам, че ги питам такива първолашки работи) През почивните дни ще монтирам и ще публикувам резултатите във форума- тоест ще кажа дали е гръмнало или не. Ако не съм прекалено опърлен, разбира се! :rolleyes: Няма да ми е за първи път

Тема "Аварийно осветление" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: