Здравейте,

Имам следната задача, която се надявам да реша с малко Ваша помощ.
В селска къща има ел. инсталация (без електромер), към която от стълба, където е изведен преди години електромера е прекаран алуминиев кабел на EVN 2х16 мм2. Кабелът е захванат на покрива през две порцеланови чашки на една мачта, която май се казваше рекордоман (чашките май не се използват).
Проблемът е, че къщата е много стара, покривът пропадна заедно с мачтата с кабела и се наложи да спра тока от електромера на стълба. От EVN ми казаха, че могат да преместят захранването до постройка където има ел. инсталация. Купих си апартаментно табло за открит монтаж, автоматични предпазители, три контакта и един ключ за осветление, които подредих на текстолитова плоскост дебела 7 мм. и монтирах произведението в метален гараж до къщата. Кабелът до контактите е едножичен, меден 2х2.5мм2, до фасунгата и ключа за нея е едножичен, меден 2х0.75 мм2 (или там някъде) и единствено не ми е ясно какъв кабел да сложа от това табло до тръбата, която излиза от гаража и до която ще дойде алуминиевият кабел от стълба. Знам че трябва да е едножичен, меден с дължина около 6-7 метра, но с какво сечение.
Уредите, които ще се включват в контактите са: косачка за трева, потопяема помпа за мръсна вода, стандартен електрожен или телоподаващо устройство, бързовар, водоструйка, дрелка, ъглошлайф, хладилник, котлон. На стълба има предпазител на EVN от 50А, в таблото има един от 32А и три по 25А, всички на Шнайдер.
Моля, помагайте.
iliya_i - майстор
Най-добре е да е същият като този дето идва от стълба - алуминиев 2x16 кв.мм. Даже ако е възможно той да отиде от стълба до таблото без да се снажда.
ЕVN задължително иска техният кабел да свършва до постройката и там да се свързва с инсталацията. Не допускат техният кабел да влиза в постройката. Те имат грижата да направят прехода от алуминиев 2х16мм2 към меден с по-малко сечение. Пък и в апартаментно табло, каквото съм купил и сглобил няма как да подкача толкова дебел алуминиев кабел, а не е и моя работа.
krasi92 - майстор
вт юни 26, 2018 1:12 pmiliya_i написа:
Най-добре е да е същият като този дето идва от стълба - алуминиев 2x16 кв.мм. Даже ако е възможно той да отиде от стълба до таблото без да се снажда.
Правилният избор-евтино и лесно за работа
preslav - майстор
nikolov333 е прав - 16 квадрата алуминий почти съответстват на 10 квадрата мед, по-точно обратното. Мисля си, че и 6 квадрата мед ще ти свършат работа, но защо да нямаш запас за бъдещи начинания.
krasi92 - майстор
16 алумин и 10 мед са еднакви на товар но алумина по лесно ще влезе в апартаментното табло а и при кримпването на муфите алумина се мачка по добре.На медта и се случва да се върти в муфата а алумина не мърда.
alexfs - напреднал
Минимум 6 кв.мм. мед, най-добре 10 кв.мм. мед.
Благодаря на всички, които ми отговориха.
Сложих 2х10мм2 меден и EVN си свършиха тяхната работа, така че вече всичко работи безопасно и законно.