Място за идеи и желания за проектиране и изработка на готови проекти.
Здравейте, имам проблем с 2 контакта.

Живея в къща и преди няколко години включих компютър в единия контакт, а монитора в другия. Когато свързах компютъра и монитора с VGA кабел, гръмна видео картата и монитора. Вчера, направих грешката :axe: да включа лаптоп в единия, а принтера в другия контакт. В момента в който свързах компютъра и принтера с USB кабел, единия контакт гръмна (светна и чух звук като от електрожен), бушона падна, а зарядното за лаптопа изгоря.

Първо си помислих, че може контактите да са на различни фази, но къщата е само с една фаза :? .
Jacomo - специалист
вт мар 16, 2021 11:25 amVenkoo написа:
Здравейте, имам проблем с 2 контакта.

Живея в къща и преди няколко години включих компютър в единия контакт, а монитора в другия. Когато свързах компютъра и монитора с VGA кабел, гръмна видео картата и монитора. Вчера, направих грешката :axe: да включа лаптоп в единия, а принтера в другия контакт. В момента в който свързах компютъра и принтера с USB кабел, единия контакт гръмна (светна и чух звук като от електрожен), бушона падна, а зарядното за лаптопа изгоря.

Първо си помислих, че може контактите да са на различни фази, но къщата е само с една фаза :? .
Контактът е бил или неправилно свързан (евентуално фазата е била вързана към пластината за заземняване) или от преди се е заварила фазата със заземяването. Дай снимки на контакта.
preslav - майстор
Не е само от контактите, но можеш да започнеш проверката от тях.
вт мар 16, 2021 11:34 amJacomo написа:
вт мар 16, 2021 11:25 amVenkoo написа:
Здравейте, имам проблем с 2 контакта.

Живея в къща и преди няколко години включих компютър в единия контакт, а монитора в другия. Когато свързах компютъра и монитора с VGA кабел, гръмна видео картата и монитора. Вчера, направих грешката :axe: да включа лаптоп в единия, а принтера в другия контакт. В момента в който свързах компютъра и принтера с USB кабел, единия контакт гръмна (светна и чух звук като от електрожен), бушона падна, а зарядното за лаптопа изгоря.

Първо си помислих, че може контактите да са на различни фази, но къщата е само с една фаза :? .
Контактът е бил или неправилно свързан (евентуално фазата е била вързана към пластината за заземняване) или от преди се е заварила фазата със заземяването. Дай снимки на контакта.
Jacomo, много благодаря за съвета. Хванах фазомера и премерих пластината за заземяване -> фаза :supz: . Утре ще разглобявам контактите, за да видя кой е заварения или грешно премостения.
nikolov333 - майстор
Ако са ти вадили таблото на улицата, може да са разменили фазата и нулата тогава и проблема може да е навсякъде където има премоствана нулата към заземителната пластина.. Та провери и това. :idea:

Тема "Проблем с 2 контакта" | Включи се в дискусията: