Здравейте,
Захващам се с изграждането на монофазна инсталация в апартамент, до който стига двупроводна линия, а навътре ще изграждам трипроводна с 2 ДТЗ-та. И преди съм правил инсталация, подобна на тази, но таблото ми го свърза друг човек. Този път ще си го свързвам сам. На снимката, която прикачвам съм посочил начина, по който мисля да свържа всичко в него. Може ли да ми дадете мнение за начина, по който мисля да го изпълня и евентуално, ако видите нещо, което съм сбъркал да ми обясните.

Tablo.png (103.97 KиБ) Видяна 1311 пъти
Въпросите, които имам са:
1) Според вас правилно ли съм подбрал предпазителите (описани са отдясно на схемата)?
2) Когато се ползват повече от една ДТЗ трябва ли да имат отделни нулеви шини (изходящи)?
3) За големите консуматори съм предвидил следната комбинация предпазител-проводник: Бойлер - 16А, крива С - 3х4 квадрата; Котлони+фурна - 25А, крива С - 3х6 квадрата. Правилно ли е?
Благодаря много за помощта!
Поздрави!
Захващам се с изграждането на монофазна инсталация в апартамент, до който стига двупроводна линия, а навътре ще изграждам трипроводна с 2 ДТЗ-та. И преди съм правил инсталация, подобна на тази, но таблото ми го свърза друг човек. Този път ще си го свързвам сам. На снимката, която прикачвам съм посочил начина, по който мисля да свържа всичко в него. Може ли да ми дадете мнение за начина, по който мисля да го изпълня и евентуално, ако видите нещо, което съм сбъркал да ми обясните.
Прикачен файл:
Tablo.png (103.97 KиБ) Видяна 1311 пъти
1) Според вас правилно ли съм подбрал предпазителите (описани са отдясно на схемата)?
2) Когато се ползват повече от една ДТЗ трябва ли да имат отделни нулеви шини (изходящи)?
3) За големите консуматори съм предвидил следната комбинация предпазител-проводник: Бойлер - 16А, крива С - 3х4 квадрата; Котлони+фурна - 25А, крива С - 3х6 квадрата. Правилно ли е?
Благодаря много за помощта!
Поздрави!