Утре ще направя снимки на място и ще ги постна тук, може би така ще е по-добре.
8180 написа:За стр. 20 имах предвид, че се работи отдолу при готов покрив, както при vsterev.8180 благодаря за коментарите, тази вечер прегледах много клипове за направата на sclebach покриви и на всеки един от тях се вижда, че под ламарината навсякъде слагат фолио.
Аз си мисля, че една плоска ламарина с фолио непосредствено под нея много трудно ще изсъхне, ако влезе вода или конденз между двете. Не виждам и защо там е необходимо пародифузно фолио. Той Щерев го изясни - импровизация на строителя уж, ама и на чертежа е така.
Не съм сигурен какво точно трябва да се зададе в случая за въздушния слой в Калкулатора. Ако се зададе неподвижен, нещата стават доста неприятни точно в дискутирания слой.
Иначе Калкулаторът ме изкефи. Той е превод/адаптация на коментирания по-рано немски - http://www.u-wert.net/ с доста допълнителна полезна информация. По дифолт смята целогодишно, което също е интересно, най-вече по отношение на влажността.
Благодарята и за линка u-wert без да съм знаещ попълних информацията за моят покрив /надявам се да не съм допуснал грешка/ и се получи това - цъкни тук