Здравейте , търся малко помощ по следният проблем.
Преди 20 дни си остъклих терасата с PVC до тук дабре майсторите работиха добре доволен съм от тях .Проблема дойде при първият дъжд (130литра на квадрат)
терасато прокапа между рамката на остъклението и тавана там растоянието е запълнено с монтажна пяна и подмазана с теракол.(2-3см)
Проблема е че съм на 7 етаж и няма как да се подмаже от вън . Дайте съвет как да отстраня теча . Имам идея да орежа пяната от вътре и да я подмажа с хидрофор дали ще се получи? Ако някой е имал същит проблем -чакам съве и предварително благодаря.
velsi - Почетен майстор
Задължително трябва да се подмаже пяната отвън с теракол! Това, че си на 7-ми етаж не пречи да извикаш дограмистите да ти махнат стъклопакетите на неотваряемите части сутринта и вечерта да ги сложат отново. А ти през това време старателно измажи пяната отвън. Отвътре трудно ще се справиш с теча.