Всички въпроси за вилата.
hidrazin - майстор
8180 написа:
... правим градинско с 30-40 лампи с последователно опроводяване, минаваме през 40 клеми (80 контактни точки)...
Виж сега, зависи и от типа на ламбите. Ако са пластмасови на какво ще измерваш земното?
Ако обаче са метални стълбове тогава бирата става друга.
Тогава в изкопа за кабела бих сложил поцинкована шина и бих заземил стълбовете към шината.
Ама то и при мен е така - имам към 150 улични ламби на метални стълбове.
Стълбовете са свързани към контура от шина.
Захранването им е трифазно, разпределено по фазите. :-D
Абе по темата може доста да се каже и да се поспори...
:partyman:
khrist - специалист
Като цяло похода към въпроса е неправилен. Тръгва се от общата консумирана мощност, която е сумата от мощноста на всички крушки(Всъщност този поход се отнася към цялата ел. инсталация), по нея се изчислява сечението на проводника и големината на предпазителя. При еднофазните инсталации е прието най-големия предпазител на кръг да е 25А, това е приблизително 5kW, ако общата мощност ги надхвърля, се прави нов кръг на отделен предпазител.
Ето една много полезна статия http://www.eltro-bg.com/articles_2.htm за сеченията спрямо мощноста.
Има проводници за директно полагане в земята, провери във Филкаб, на Викиват доверие нямам. Има и гофре за полагане под земята и хич не е скъпо

Описание...........................................................................Min количество...............Мярка................Базова цена лв. без ДДС

Тръба гофрирана Kopoflex, HDPE OD/ID 40/32mm, L50m, 450N..............50 m..........................m.......................1.410

Добре е когато се правят ел. инсталации да се ползва компетентен ел. техник, защото тока нито се вижда, нито се чува, нито мирише, а трепе на място.
hidrazin - майстор
khrist написа:
... При еднофазните инсталации е прието най-големия предпазител на кръг да е 25А....
Това е достатъчно за да стане ясно че си далеч от тази материя.
Същото се отнася и за тези от линка дето си дал.
Нямаше нужда да пльоскат руски статии дето дори не са си направили труда да прочетат и коригират.
Да не вземе някой да се полъже и да тръгне да смята по него...
:partyman:
khrist - специалист
Значи, според Наредба №3 минималното сечение на проводника, който ти пуска доставчика от електромера до таблото е 6 квадрата и те слагат точно такъв проводник. Основно кръговете на вътрешната инсталация се изграждат от 4 квадрата основен проводник и 2,5 квадрата на разклоненията към контактите, за кръга на осветлението се пуска 1,5 квадрата проводник. За бойлера и печката се пуска директно 4 кв. и там връзката е твърда. Максималния товар при това изпълнение е 4,6kW на кръг за контактите и 3,3kW на кръг за осветлението. Целта на подобно изпълнение е маскимална безопасност с минимум средства. Съответно има 35А основен предпазител и 25А, 16А и 10А за кръговете. Инсталации различни от тази са по-скоро частни случаи.
hidrazin - майстор
khrist написа:
... За бойлера и печката се пуска директно 4 кв. ....
Съответно има 35А основен предпазител .... Инсталации различни от тази са по-скоро частни случаи.
И що 4 квадрата за бойлера? Колко киловата го смяташ?
Тези 35А на каква партида като мощност отговарят?
Защо не се занимаваш с работи от които разбираш?
simplex написа:
khrist написа:
Нормалните партиди са по 10kW и вървят с 50А предпазител и 6mm2 проводник....
С което се изчерпват нуждите на битовите консуматори....
Трябва да си голям шушляк за да си пуснеш партида 10kW. В ЕРП-то ще се спукат от смях.
И кой си ти за да решаваш къде се изчерпват нуждите на битовите консуматори?
Мога да ти покажа доста къщи захранени с 3 х 63А предпазители. :-D
:partyman:
jordanil - специалист
Аз съвсем скоро направих следното.4 броя осв.тела на двора,писледователно свързани,и със отделен предпазител ,с енертоспестяващи крушки захраних с мостов кабел 2 по 1,5 ,квадрата и закопах в гофре на около две педи под земята.Наесен ще сея райграс отгоре.
hidrazin - майстор
simplex написа:
По-голямата част от домовете са с 10kW партида. Относно къщите с 3х63 - отделен електромер, на всеки етаж по 1 фаза - 3 фази и нула - 3х63А. И какво от това?
Аха, вярвай си за тези партиди от по 10kW. Пак ли трябва да казвам за шушляка?
Цени за присъединяване на обекти на потребители към електропреносната и електроразпределителните мрежи
до 6кВт - 444лв (за трасе до 25м), за всеки допълнителен метър - 26лв
от 7 до 15кВт - 696лв (за трасе до 25м), за всеки допълнителен метър -26лв
от 16 до 50кВт - 2 316лв (за трасе до 25м), за всеки допълнителен метър - 26лв

И освен това си има една наредба ... та в най-общия случай партидите са по 12,5kW.
Ама ти не знаеш защо са по 12,5 ....
И за трифазните партиди партиди пак не си наясно.
Кой ти говори за три етажа и башон на всеки етаж? Говоря за еднофамилно жилище.
Някои хора се отопляват на ток с примерно такива 25kW котли на ток.
http://www.galan-bg.com/vulkan25_bg.html
И както виждаш само за котела трябва предпазител 3х40А. :lol:
jordanil написа:
...захраних с мостов кабел 2 по 1,5 ,квадрата и закопах в гофре ...
Това с мостовия кабел хич не е .... разумна постъпка. Нищо че е в някакво си гофре.
:partyman:
hidrazin - майстор
simplex написа:
Чувал съм за 3 фазни партиди, но повечето хора нямат 3 фазен ток за лично ползване. Това "удоволствие" не е кой знае колко евтино. А може и да има електрически котли, но и един котел с 3х40А прави сметката за ток дебела.
Не на последно място - големината на партидатата, която може да се предостави зависи и от състоянието на съоръженията, към които трябва да се присъедини абоната. 50А предпазители слагат на 10kW партиди. Масови са 10-те киловата, останали от времето на соца.
Чукчата си остава чукча - писател а не читател. Ти няма ли да се научиш да четеш???
Ми що цитата ти свършва до там? Я сега да видим какво пише в следващия член 33 ...
Чл. 33. (1) Присъединената мощност определя минималните технически параметри, по които се проектират и изграждат съоръженията за присъединяване.
(2) Присъединената мощност се определя от преносното или съответното разпределително предприятие в границите от 110 до 130 % от предоставената мощност, осигурявайки резерв за увеличаване на предоставената мощност в бъдещ период.
Я сега да посмятаме - нещо което хич не ти се удава. Казваш 50А башон?
50А х 230V = 11500kW
Я сега да сложим едни 130%.
11500kW х 1.3 = 14950kW
Таман 15kW. Само дето в местното ЕРП много ви цакат. Явно им е слаба мрежата и не им се отделят пари.
При нас го смятат малко по друг начин и процента е 120.
12,5kW x 1,2 = 15kW партида.
И тъй като 12500 : 230 = 54,3А слагат следващия стандартен 63А. Поне доскоро беше така.
И да, ходил съм в нашето ЕРП да питам колко ми е партидата за къщата.
Явно ЕРП-тата използват вратичката в наредбата за тези от 110 до 120%.
Между другото ти си мислил грешно от много време. Щото много мислиш а не четеш!
ето още от тук
:partyman:
khrist - специалист
"Цени за присъединяване на обекти на потребители към електропреносната и електроразпределителните мрежи
до 6кВт - 444лв (за трасе до 25м), за всеки допълнителен метър - 26лв"


Е те тука е заровено кучето, защото въпроса освен технически е и финансов. По тази причина в повечето нови кооперации, не само при соца, апартаментните табла са с главен предпазител 35А, защото са присъединени за 6kW. Всеки инвеститор работи при най-нисък разход, така спестява и от цената на проводниците. Ако някой предвижда по-голяма консумация я заявява предварително и най-вече си доплаща от джоба по-високата цена за присъединяване и преработване на вътрешната инсталация. Това е при положение, че го вземеш на зелено, иначе получаваш минимума. Всеки строителен предприемач сандартно винаги залага минимума и в повечето случаи той е достатъчен, защото масово отоплението стана на климатици, които рядко надхвърлят 1kW ел. консумация, а другите ел. уреди са с висок клас ефективност.
Приятели и колеги, които си построиха къщи на село са с трифазен ток с табла на всеки етаж. И не са идиоти да се отопляват на ток.
Но никой не отрече тезата ми, че една ел. инсталация започва да се изчислява от мощноста, по нея максималния ток, съответното сечение на проводника, изолацията му според полагането и да се прецени дали някой от токовите кръгове има резерв и може да се свърже към него или трябва нов токов кръг с отделен предпазител.
hidrazin - майстор
khrist написа:
...И не са идиоти да се отопляват на ток...
Хич не са идиоти а хора с пари.
Идиоти са тези дето за еднофамилно жилище си пускат партида от 6kW и после реват що им пада бушона.
Такава малка партида може да си пуснеш за някой офис или самостоятелен гараж.
:partyman:

Тема "Окабеляване на градинско осветление" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: