bigdragon - майстор
MamaMy написа:
...Явно водата ни е голям отврат...
Винаги има и по-лошо...


Като не ти харесва, сменяй доставчика (ВиК-то) :2thumbs:
Или си монтирай ОУ (обезсоляваща уредба) :supz:



Изображение
aig_welding - специалист
Положението е следното. Бойлерът се загрява от газов котел. Настроен е на 55 градуса, направих експеримент и с настройка на 50 градуса. След като включи котела за нагряване, до минута - две налягането се качва до стойностите, които споменах: 6 - 7 бара. С изпускане на вода около 1 литър от чешмата или от предпазния клапан на бойлера, налягането пада до стойността зададена от редуцир-клапана на водопровода. За експериментите пробвах на 3 и на 2,5 бара налягане в системата.

Очаквано ли е такова рязко повишаване на налягането в системата при включване на загряването? Ако се добави буферен съд към бойлера, това ще реши ли проблема? Има ли друг начин за решаването му? :?
bigdragon - майстор
Когато не можеш сам с търсачката, някой ще ти помогне, ако желае.
viewtopic.php?f=22&t=74867&p=1210484&hi ... 4#p1210484

Китайска поговорка:
Дай на човек една риба и той ще яде един ден. Научи
го да лови риба и той винаги ще има храна.
Lutchezar - майстор
Аз да попитам, спазено ли е правилото за прав участък на изхода на редуцир-вентила?
Прикачен файл:
primerna-instalacziya.jpg
primerna-instalacziya.jpg (37.58 KиБ) Видяна 90 пъти
MamaMy - майстор
Мисля, че не е фатално това. При мен просто няма къде и не съм оставил. Проблеми няма. Вентила си работи.