Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
Монтиран е хидрофор и самозасмукваща помпа, които черпят вода от един и същ маркуч със смукател, потопен в сондаж от два цола тръба. Преди хидрофора и преди помпата има възвратни вентили, след това са филтрите и така към сондажа. Работят самостоятелно и едновременно и двете. Но когато не работят продължително време, примерно през ноща и не само се оказва, че има въздух. Помпата трябва да се включи няколко пъти за да изкара въздуха. И при хидрофора се получава за по-дълъг период, но той изкарва въздуха от първия път. А когато работят няма проблем, водата не е свършвала и по време на работа не засмукват въздух. Дали тези възвратни вентили не трябва да са непосредствено пред хидрофора и помпата, а след филтрите може би, или проблема е друг?! Предварително благодаря!
шоп - майстор
Може би системата ти отнякаде смуче въздух
LazarGanev - "Велик майстор"
Какъв тип са тези филтри, да не би да са задръстени? Малко страничен въпрос - защо е нужно да има 2 помпи - тази на хидрофора не е ли достатъчна? По принцип при тази схема на връзване е нормално обезвъздушаването да е трудно. Най-добре е възвратния клапан да е най-долу, за да не се изпразва смукателната тръба. На мене дори ми е интересно, че помпите успяват да се обезвъздушат - вероятно смукателната тръба 2" не е дълга? Мислил ли си за вариант - да оставиш само хидрофора със смукателна тръба 1"с
с възвратен клапан и филтър в долния край, която да вкараш в съществуващата 2"?
Помпата се използва за поливане и към нея са вързани и пръскалки. А в тази дву-цоловата тръба е пуснат маркуч със смукател. Филтрите са чисти.
LazarGanev - "Велик майстор"
Добре, ясно. Пръскалките могат да се вържат към хидрофора и да се опрости системата, а втората помпа да стои за резерва. Този маркуч какъв размер е - предполагам 1"? Така или иначе той е малък за захранване на 2 помпи едновременно. Но това си е друга тема.
По твоя въпрос - да разбирам, че в системата има 3 възвр. клапана - 2 до помпите и един долу, на смукателя, така ли? Ако долу има изправен клапан тръбата трябва да остава пълна - може да го пробваш като развиеш някъде в горния край на маркуча или около филтрите за да видиш спада ли нивото след като напълниш маркуча. Ако вържи ниво - значи нямаш проблеми.
Идеята беше като се полива с помпата, когато се консумира вода по двата етажа на къщата налягането да не пада, и да е достатъчно на втория етаж. А пък така или иначе са купени и помпата и хидрофора, сега трябва да се ползват, но ... има този малък проблем. :sad: А дали се предлагат някакви по-качествени смукатели, не тези от 5-6 лева?
spec - специалист
Според мен или смукателния клапан не държи или имаш някъде не добре уплътнена връзка/наставка. Например при филтрите или клапаните.

Тема "Питане за хидрофор и помпа" | Включи се в дискусията: