• 1
  • 2
Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
baretata_7_62 - специалист
Неможе ли да го слагаш директно в кладенеца а той да има капак с катинар? Мислта ми е че в този кубик водата застоява, но сигурно не я използваш за питейна?
infomar
Водата в кладенеца ще се ползва и за поливане, затова не искам да я третирам с каквото и да е. Освен това, тя постоянно се променя/подменя с нова, а в този кубик тя ще е постоянна. ще се ползва само за миене без пиене. Третирането е спорно за ефективност, но знам ли... навсякъде пише че е желателно да се прави. :?
Може би ще се подменя/пълни на 3-4 дена, понеже месечната консумация е 7-9 кубика. Затова обмислям да е два кубика - 2 х 1. най-евтините са по 120 лв/кубика. Инак кубик и половина се предлага тук за 340 лв.
Ако някой може да предложи конкурентни цени за 2-3 кубика емкост в района на Плевен, да се обади.
Тани - модератор
Някой ще ми обясни ли а какъв обезвъздушител става въпрос на СМУКАТЕЛНАТА част? Там няма налягане , а вакум!Всички стандартни варианти за обезвъздушаване ще вкарат въздух!
Каналски - специалист
Тани написа:
Някой ще ми обясни ли а какъв обезвъздушител става въпрос на СМУКАТЕЛНАТА част? Там няма налягане , а вакум!Всички стандартни варианти за обезвъздушаване ще вкарат въздух!
:-D Задаваш реторичен въпрос ... За мен също няма налични такива Обезвъздушители....
LazarGanev - "Велик майстор"
Всмукателната част трябва да се обезвъздуши ПРЕДИ да се пусне помпата, за да се получи засмукване. Тогава няма вакуум :wink:
Тани - модератор
Нека си представим , че е вече обезвъздушено! Какво ще стане ако развием обезвъздушителя? Според мен ще навлезе въздух и водата от маркуча ще се върне в съда, ако няма възвратен клапан (смукател)! Единствения начин за обезвъздушаване според мен е с вода под налягане! :? За да защитавате тезата с обезвъздушителя всички, явно аз пропускам нещо!
LazarGanev - "Велик майстор"
Представи си че има възвратен клапан (това е задължително) и тръгваш да обезвъздушаваш, като наливаш вода в помпата. Дали ще успееш да обезвъздушиш ако няма обезвъздушител или прбка в най-високия участък?
paparosko - специалист
infomar написа:
По-добре ли ще е ако разпробия резервоарът и хидрофорът дърпа вода от долната част, вместо да я качва на горе? Вариант 1 или вариант 2 е за предпочитане да се изпълни?

Изображение

Имате в предвид невъзвратен клапан, но той не се ли поставя на изхода на смукателя, а където е най-високата част на тръбопровода да се постави обезвъздушител. Освен това да се постави и филтър на изхода на смукателя. За друга арматура не се сещам.

Интересно, защо "уж" голям специалист - продавач консултант в магазин за продажба на хидрофори, ме убеждава половин час, че в никакъв случай резервоарът не трябвало да бъде над хидорофрът, за да не влизала водата в него на самотек и били предвидени да засмукват вода намираща се под тях. Това може ли да има връзка с работата на хидрофора - балона...пресостата... или др.
Препоръчвам ти да изпълниш системата по вариант 2.
В този случай смукателната страна на помпата се самонапълва и не е нужно обезвъздушаване.

:yawinkle: