Ако тръбите са вкопани няма нужда от разстояния, изолацията е препоръчителна. Ако тръбите са открити няма нужда от изолация, но е задължително да има разстояния в ъглите
torbalan - Дървен философ
savimex написа:
Ако ги облека с черна (или сива) изолация ще свърши ли работа за тези температурни разширения?
Сивото май не е баш изолация. Изолацията е черна и е някаква пореста гума. Облечи ги.

Разширенията са 1.5 мм на метър за всеки 10 градуса... Поне по спецификация, така че остави си малко разстояние в ъглите.

Не знам защо LazarGanev твърди, че няма нужда...
LazarGanev - "Велик майстор"
При открити тръби има разширения и като опрат в ъглите се изкривяват грозно. При измазани тръби нито има къде да се изкривяват, нито е грозно :) . Тръбите за подовото са без никакви разстояния, плътно измазани без изолация - те накъде се разширяват? :)
torbalan - Дървен философ
Но не разчитай на това, ако зазидаш дълга полипропиленова тръба плътно....

1.5 милиметра на метър за 10 градуса се разширява...
LazarGanev - "Велик майстор"
Ама тя тръбата за подовото е много по-дълга. На кое да не разчитам, нали това работя всеки ден? Какво да и стане на тръбата? Можеш ли да начертаеш ти как си ги представяш нещата - къде и какви кухини да се оставят в замазката, за да може да се разширява тръбата свободно?
torbalan - Дървен философ
Съжелявам, че не съм снимал...

Ами става това, че тръбата кърти мазилката и плочките, ако изолацията не успе да поеме разширението...
radius - майстор
torbalan написа:
Разширенията са 1.5 мм на метър за всеки 10 градуса...
Това е за обикновения ППР, за стъклонапълнените дават 4 пъти по-малко (което е и идеята на армировката). Значи ако имаме прав участък 8м и делта т 30С ( нали ще е нискотемп. система), тръбата ще "мърда" 9 мм. Таман като я облечем с 6-9мм изолация, ще се чувства свободно.
Гледам FV Plast имат и някакви нови петслойни тръби за отопление, но сигурно са скъпи http://www.fvplast.com/stabioxy-composi ... pr-s-32s4-
torbalan - Дървен философ
С 9 мм ще екстра. А и прави участъци по 8 метра са рядко...

Ама никъде не видях да пише, че ще е ниско температурна.