Лазаре имам сега една дилема ,може скоро да ме пати едно вързване на 5 хидрофорни помпи теглещи от цистерна зареждана от потапяща помпа от сондаж -дебит има. Та помпите ще теглят от цистерната в паралел и ще набиват налягане пак в паралел в полиетилен 2 цола който се явява захранване на 5 къщи . Преди всяка помпа ще има възвратен клапан ,след нея пресостат -ще има и централен разширителен съд поне 500 литра .Защо 5 помпи в паралел а не всяка къща за нея си-целта е всяка помпа да си взима ток от нейната къща обаче да може да нагнетява и на другите 4 .Помпите ще се включват на едно и също налягане и ще спират също на едно нялягане .Въпрос-така с 5 пресостата няма ли само 1 помпа да нагнети налягане и за другите при положение че са на общ колектор .Може ли и удачно ли е да сложа само 1 централен пресостат с контактор който да управлява 5 те помпи .А ако сложа след всяка помпа пак възвратен клапан да не се влияят пресостатите. А бе греша някъде ама къде . 