Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
междин - напреднал
Здравейте,

Следя с голям интерес форума. Много неща научих благодарение на вас.Преди 1,5 год. си купих къща и от тогава я ремонтирам. Стигнах и до канализацията. Къщата се намира в село , която от скоро има канализация. До сега от банята е имало тръби Ф 50 мм , които се вливат в етернитови тръби, мисля че са ф 100 мм. Въпроса ми е дали мога да използвам тези етернитови тръби за канализация от тоалетната, като изведа от банята тръба ф 110 до етернитовата и как да я свържа. Притеснява ме ,че наклона е много малък, а разстоянието от тоалетната до канализацията е около 35 метра, като има само един ъгъл 90 градуса след първите 4 метра. В момента съм разкопал цялата тръба и тя е открита. Все си мислих, че от някъде ще има продължение с ПВЦ тръба ф 110 мм. Оказа се,че има в последните 2 метра. :sad: Дали е по-добре да сложа нови ПВЦ тръби ф 110, а старата етернитова тръба да я използвам за отвеждане на дъждовни води.
Любо - специалист
слагай пвс без да се замисляш да нямаш ядове после
Каналски - специалист
междин написа:
Къщата се намира в село , която от скоро има канализация...
Не ми става ясно свързан ли си с уличната канализация ?
И ако нещата при теб са на фаза Основен ремонт, подменяй всичко.
Няма нещо лошо в стари тръби, ама просто са стари !
И сигурен ли си , че са "етернитови тръби" , да не би да са "каменинови" т.е. керамични ...
Ако са наистина "етернитови тръби" е правено с каквото имат под ръка ... изобщо не е ясно как са направени връзките и пр. и пр.
Направо почвай с подмяната !
Наклон между 1.5-2 сантиметра на метър и диаметър по-голям от d160mm не ти трябва. Напрактика d110 и d125 ще вършаш на места също добра работа.
LazarGanev - "Велик майстор"
Не е добра идея да заустваш ф110 към ф100. При това стеснение винаги има възможност отзадръстване.
междин - напреднал
Благодаря на всички колеги. Ще положа ПВЦ тръби. А старите тръби ще използвам за отвеждане на дъждовни води.
Master_Kenobi - V.I.P.
Интересно до къде е водела старата тръба, ако канализацията в селото е от скоро. До септична яма?! Или? :?
И наистина ли не е каменинова старата тръба?

И може ли да поясните това:
Притеснява ме ,че наклона е много малък, а разстоянието от тоалетната до канализацията е около 35 метра, като има само един ъгъл 90 градуса след първите 4 метра.
Иначе най-лесният съвет е да се каже "слагай ново"! Нали друг ще го прави и плаща. :lol:
междин - напреднал
До сега в селото е имало импровизирана канализация направена от съседите, която излиза извън селото и се оттича в едно дере. От 7-8 къщи има тръби включени в главната тръба, която е с диаметър към 40 см ( може би ). Те са от бетон. Използвана е само за води от банята, но не и от тоалетна.

Относно наклона, не съм го мерил , но на око е по-малък от 1 - 1,5 градуса на л.м.

Относно тръбите не съм сигурен, но прилича на етернитова. Като разкрих тръбата се вижда, че снадките не са много добре изолирани, понеже има леки течове.Снадките са изолирани със бетон.

Ъгъла от 90 градуса е по хоризонтала.
LazarGanev - "Велик майстор"
междин написа:
Относно наклона, не съм го мерил , но на око е по-малък от 1 - 1,5 градуса на л.м.
О
Това е интересно. По коя система е?
PCL82 - майстор
По книга минималният вътрешен диаметър за хоризонтална канализация е 150мм, а завертикална 100мм. Това е причината добре изпълненеата канализация да е с тръби 160мм в земята и 110 за вертикалните.

При тези 35 метра и завой от 90° ми се вижда рисковано да се ползват тънки тръби. Ако беше за няколко метра става.

Минималният наклон за 160мм е около 1%, максималният е 5% а оптималният е 2-3%
Каналски - специалист
Mного Извън Темата !
PCL82 написа:
По книга ...
Не се сдържах !
Има няколко странни израза !
1. "По книга"
2. "добре изпълненеата канализация"
3. "тънки тръби"
PCL82 , не се опитвам да се заяждам! Пиша го за другите Четящи...
Под "По книга" се разбират разни Норми и Наръчници, да ама не ...
Под "добре изпълненеата канализация" не се разбират само тези диаметри ... диаметъра част от решението и има различни фактори за избора на диаметър.
Под "тънки тръби" се разбира тръби с малък диаметър, "тънки" често го използват като описание на дебелина на стената и определено "дебело стенни/тънко стенни" е доста популярно описание на нещо си там ... малко незнайно вече.

Тема "Използване на етернитови тръби за тоалет" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: