• 1
  • 2
Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
Каналски - специалист
Някой да е монтирал арматура с такова устройство или подобно ?
Това трябва да е нещо като предпазване от обратен поток, от "обратно засмукване".
Малко нещо ми се губят тези "животни" как работят :?
Евентуално ще допълвам Темата с подобни въпроси.

Прикачен файл

V-Br.gif
Примерна конструкция
V-Br.gif (34.59 KиБ) Видяна 6704 пъти
Последна промяна от Каналски на нед юни 07, 2009 12:55 am, променено общо 1 път.
hygro - майстор
Това е комбинация от два възвратни клапана. Служи да предпазва водопровода от замърсяване с нечисти води. При поява на подналягане, вместо водите да потекат обратно, пропуска атмосферен въздух във водопровода.
Каналски - специалист
То горе-долу е ясно, ама като не се ориентирам в конструкцията му, ме обърква. Малко повече гледах "схематичният разрез" и май се ориентирам. Това "животно" става ли за свързване на автоматични перални/миални машини ? Преди време замалко да си купя и сложа, но се стреснах и се отказах.
hygro написа:
...пропуска атмосферен въздух във водопровода.
Това ме съмнява да е така :), по-вероятно след поява на подналягане и навлизане на въздух, клапана затваря в горно положение, но след изпразване на инсталацията явно ще си влиза въздух. Явно докато не го разглобя няма да се убедя. Видях на каталог още два модела, а те бяха по-усложнени :-D
Надявам се някой да каже, че ползва арматура с такова устройсво към нея и няма проблеми ?
hygro - майстор
Каналски написа:
Това ме съмнява да е така :)
Само си погледни схемата - входът за въздуха ти е означен с "Air" :)
Каналски - специалист
Най-вероятно следващият път (или ако се чудя какво да си правя парите), ще взема нещо такова за пералнята:
Изображение Изображение
това е май "животното"
Изображение
sstefanov - майстор
Аз така като го гледам ако налягането на водата падне под това на въздуха (т.е. ако почне да "смуче"), клапанът (червеното) ще се затвори и няма да пропуска нищо.
hygro - майстор
sstefanov написа:
Аз така като го гледам ако налягането на водата падне под това на въздуха (т.е. ако почне да "смуче"), клапанът (червеното) ще се затвори и няма да пропуска нищо.
Чертежът май не е добър. Трябва да работи така:
hygro - майстор
sstefanov написа:
Аз така като го гледам ако налягането на водата падне под това на въздуха (т.е. ако почне да "смуче"), клапанът (червеното) ще се затвори и няма да пропуска нищо.
Чертежът май не е добър. Трябва да работи така:

Прикачен файл

avb.gif
avb.gif (119.25 KиБ) Видяна 6549 пъти
Каналски - специалист
За монтаж на тези "вградени" смесители в щендерна стена Knauf
Изображение ; Изображение ; Изображение
това ли е по-добре да се ползва или други начини за закрепяне ?
Изображение ; Изображение
Каналски - специалист
Някой да използва при монтаж такъв тип монтажни шини ?
Изображение
за такива и подобни работи:
Изображение Изображение Изображение
°°°°°°°°° Снимки от пробa °°°°°°°°°°
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Mай бяха фитинги на Instaplast , за коляно на канализацията е използвано
HTSW Spigot bend / Siphonbogen
Изображение
Последна промяна от Каналски на ср окт 21, 2009 1:27 pm, променено общо 3 пъти.
  • 1
  • 2

Тема "Някой да е монтирал такова устройство ?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: