Във фризьорския салон, където работи съпругата ми има следния странен ефект с топлата вода:
Има 80 л. вертикален бойлер. В ляво от него на около метър има мивка, на която махнахме чучура и монтирахме допълнително разклонение за душ слушалка и върху него монтирахме чучура. При пускане на топлата вода от чешмата тече топла, но когато се издърпа ръчката за да тече през душ-слушалката водата става студена!? При положение, че е пусната само топла вода и нищо друго - само се издърпва лостчето.
В дясно от бойлера на около 2 м. има мивка, която е разклоненна с Т-ка. Тя работи нормално, но след Т-ката тръбата стига до измивна колона на която за да има топла вода от мивката преди нея трябва да е пусната да тече топлата вода. Когато се спре топлата вода на мивката, водата от душа на колоната става студена.
Направо нямам логично обяснение на тези ситуации.
Ако имате идеи - моля помагайте!
VLADO66 - майстор
Ако батериите са едноръкохваткови и слушалката е със стопбутон или някъде по веригата има уред който спира водата след смесител,студената вода измества топлата защото има по-голяма плътност.
pipilica - майстор
Я драсни една схема, верно е странно.
nanobanano - специалист
И една снимка няма да е лошо.
strelec - специалист
Благодаря на отзовалите се!
Схема и снимки - утре.
kozl - майстор
Да не би да има темп.регулатор/смесител след бойлера?
strelec - специалист
Ето схема и снимки
http://spusak.snimka.bg/architecture/sa ... 1.32368164
Някъде се срещат топла и студена вода! Като спра крана на бойлера и топлата вода става студена, а не спира да тече от крановете!?
Най-гореща е на крана в дясно от бойлера (не може да си държиш ръката). На лявата мивка е приятно гореща (без проблем ръката си стои под струята). А на душа от разклонението на тази мивка е по-студена!?
На колоната, която е най-вдясно и най-далеч, за да тече почти хладка вода трябва да е пусната топлата вода на мивката преди нея.
Описаното до тук е валидно при отворени докрай кранове за топла вода и спрени за студена. Ако са пуснати по-малко от половината топла вода не тече, а тече студена.
Това е цялата чудесия.
Имате ли идеи? Дайте съвет, моля!
Тани - модератор
Най-вероятно някой от смесителите ти е дефектирал и прави байпас между топлата и студената вода. Поради наличието на възвратно-предпазен клапан на входа на бойлера, топлата вода има по-голямо съпротивление и съответно студената преминава по-лесно. Ако инсталацията бе изпълнена по правилата със спирателни кранчета преди всяка мека връзка, диагностиката щеше да ти отнеме само няколко минути. Сега обаче ще е доста по-сложно. Ще се наложи да развиеш една по една всички меки връзки (може и само на студената вода, като затапваш извода с тапа и пробваш дали останалите работят нормално. Препоръчвам ти да сложиш все пак по едно кранче, така или иначе ще развиваш меки връзки. Така при евентуален проблем, ще може да се изолира само проблемната част, а на останалите места да се продължи работа!
kozl - майстор
Съгласен съм с мнението на Тани. Все пак не съм наясно със смесителите на колоните. Изобщо не съм запознат с такива уреди. Меките връзки влизат някъде в тях, виждат се още две гофрирани метални тръби. Имам подозрение, че в колоните има терморегулируеми смесители. Имаш ли схема на колоните?
Не мога да си обясня
strelec написа:
На колоната, която е най-вдясно и най-далеч, за да тече почти хладка вода трябва да е пусната топлата вода на мивката преди нея.
Когато тече топла вода налягането в тръбите за топла вода пада и тогава студената вода ще нахлува в тях още по-лесно. Рдинственото обяснение е че именно този смесител с керамична глава е направил байпаса и като го размърдаш в някакво положение той намалява байпаса. Така че изолирай първо него.
Това, че при спрян кран на топла вода от батериите тече стъдена през ръчката за топла потвърждава, че от някъде студената вода пълни тръбите на топлата. За това първо се усъмних за наличие на терморегулируем смесител, защото неговата функция е да смесва топла+студена вода.
И за да изключа други подозрения, че нещо водомера много червен на снимката - има ли сградата общ водопровод за топла вода предвиден за подгрята вода през ТЕЦ или котел?
pipilica - майстор
Тук в тая кутия има ли някви части или меките връзки само минават.
http://spusak.snimka.bg/architecture/sa ... 368157.big