Здравейте всички тук. :)
Искам да питам за следният проблем. Имаме го от вече 2 години и това ни побърква. Сградата ни е от 2006-та, с ТЕЦ (към ТЕЦ-София сме).Обаче от по-миналото лято ни тормози този проблем: като влезе човек в банята да се мие/къпе и водата започва да се мени. Ту студена (естествено врътва човек крана към по-топлата), но после идва гореща и ще ни свали кожата от гърба. Врътване на крана към студена (ползуваме всички керамични батерии на Видима-Идеал) и после пък идва почти студена. Айде пак крана към по-топла...и така къпането се дели по време 50:50 за къпане и за въртене (нагласяне) на крана, което също е и загуба на време когато човек бърза и трябва да си вземе един бърз душ и да излезе. Сградата е на 4 етажа + партер и на етаж са по 2 апартамента + най-горе е всъщност мезонет. Тоест не е голяма. Живущите сме 3 семейства общо, останалите са офиси и нощем няма никой. През зимата парното (радиатори от италиянските) си работи нормално, но с водата за къпане и миене на чинии е проблема. 3-4 пъти звънях на тия от Топлофикация, описан им е проблема, тяхна е абонатната като съоражение, все обещават , че ще го оправят, но в крайна сметка НИЩО. Отговорният за района идва, почиства някви филтри само и толкоз. Мърда :evil: В сградата няма отворен бойлер (както той се изрази), бойлер (и то проточен с всичките му там кранове, които се затварят когато има вода от ТЕЦ-а) имаме само ние, другите живущи и офисите въобще нямат бойлери. Вече не знам какво да правим, тъй като е ясно, че тия от ТЕЦ-а нямат никакво намерение да открият къде е проблема и да си го отстранят. Та чудя се, има ли някой тук от София да дойде да погледне и ако може поне да посочи какъв е проблема ни (имаме ключ от абонатната, ще си платим естествено), някой , който е в час с нещата...за да знаем какво да правим ? :? Като виждаме, че няма файда от местният отговарящ за тая абонатна... :sad: На мен това подгряване на водата ми прилича на нещо като гигантска ютия, която включва/изключва...когато "включва" - има топла вода, вряла...пари. Като "изключва" - идва студената. Ще се радвам на отзив по темата и някой, който мисли, че може да помогне... Благодаря предварително :yawinkle:
ralev - специалист
Имате ли бойлер, да не би да са ви отворени кранчетата на бойлера и едновремено топлофикация?

Батерия с вградена термоглава, голямо удобство е!
montoya - майстор
При нас се появи абсолютно същия проблем, само че блока е на 40 години и е на 8 етажа. Проблема се появи след смяна на вертикалните щрангове с полипропилен
romanpm - майстор
Има някъде байпас , т. е. между студения и топлия щранг има пряка връзка /може би кран / и при минимална разлика в налягането им тръгва съответната топла или студена вода ! Така съседски си "пречите в тая игра " :wink:
Antonii - майстор
Регулатора за БГВ в абонтаната не е настроен както трябва и при ниска консумация се получава това лашкане в температурата на водата.
Друга причина може да е и някой комшия който си връща водомера за топлата вода.
kozl - майстор
Има някой монополист в София и той е Бруната.
Все пак каква е абонатната станция? На кого е абонатната станция? Ваша или на Топлофикация София ЕАД?
Така аз брах много неволи с нашата абонатна станция. Повреден контролер беше най-големия проблем.
Като начало търси някой който може да заложи термистор на изхода на топлообменника за БГВ и записващо устройство за данните от термистора.
Така ще се установи дали колебанието на Т е по причина на абонатната или по причина на неизправност на вътрешната инсталация.
Аве с какви тръби сте? Кога са сменяни? При изправна абонатна и стари тръби с намаляло сечение това е често явление.
От Топлофикация очаквай частична помощ. Поне на мен не са отказвали ама "толкова си могат".
Проверка на циркулацията - помпата в абонатната и състояние на трбна мрежа.
Причини разни, Топлофикация дразни, че за вътрешната инсталация не отговаря, а за абонатната части не доставя :shock:

М-у другото и при нас има подобни проблеми при изправна Абонатна, но откак батерия с регулатор Т сложих за къпане се преродих :wink:
fiveq - напреднал
montoya написа:
При нас се появи абсолютно същия проблем, само че блока е на 40 години и е на 8 етажа. Проблема се появи след смяна на вертикалните щрангове с полипропилен
При нас не е сменяно никакви тръби, просто сградата си е нова и няма защо. Не е това причината. :?
fiveq - напреднал
kozl написа:
Има някой монополист в София и той е Бруната.
Все пак каква е абонатната станция? На кого е абонатната станция? Ваша или на Топлофикация София ЕАД?
Така аз брах много неволи с нашата абонатна станция. Повреден контролер беше най-големия проблем.
Като начало търси някой който може да заложи термистор на изхода на топлообменника за БГВ и записващо устройство за данните от термистора.
Така ще се установи дали колебанието на Т е по причина на абонатната или по причина на неизправност на вътрешната инсталация.
Аве с какви тръби сте? Кога са сменяни? При изправна абонатна и стари тръби с намаляло сечение това е често явление.
От Топлофикация очаквай частична помощ. Поне на мен не са отказвали ама "толкова си могат".
Проверка на циркулацията - помпата в абонатната и състояние на трбна мрежа.
Причини разни, Топлофикация дразни, че за вътрешната инсталация не отговаря, а за абонатната части не доставя :shock:

М-у другото и при нас има подобни проблеми при изправна Абонатна, но откак батерия с регулатор Т сложих за къпане се преродих :wink:
Доколкото разбрах, абонатната като съоръжение се води тяхна на ТЕЦ-а. Тръбите вероятно са от построяването на сградата (2006-2007) :? Няма бойлери в сградата освен нашият (проточен Теси), но той си има кранове и като има ТЕЦ те към него са затворени. Системата е на Siemens. Батериите са ни с керамични глави, но не с терморегулатор. И този вариант съм си го мислела, но разликите са толкоз голями, че и такава батерия няма да помогне. Затова моля, ако някой тук разбира, да дойде да хвърли едно око и поне да ни ориентира от къде иде проблема. Желаещи има ли ? :?: Може пък да не е нещо кой знае какво, ама като не разбирам...как да открия проблема :|
fiveq - напреднал
[quote="kozl"] ...топлообменника за БГВ и записващо устройство за данните от термистора.
Така ще се установи дали колебанието на Т е по причина на абонатната или по причина на неизправност на вътрешната инсталация."
Само да питам, какво трябва да значи съкращението БГВ ? :?
fiveq - напреднал
romanpm написа:
Има някъде байпас , т. е. между студения и топлия щранг има пряка връзка /може би кран / и при минимална разлика в налягането им тръгва съответната топла или студена вода ! Така съседски си "пречите в тая игра " :wink:
Преди години нямахме тоя проблем, а не всеки в сградата има ключ от абонатната (да не кажа никой освен мен) и съответно едва ли е ровено долу в нея от някой с цел да направи тоя байпас. Иначе налягането е добро, а и още по-яко в събота и неделя, когато тия от офисите ги няма (и лятото - всички са в отпуски). По съседски... Съседите сме само ние и още 2 апартамента, другото е офиси с адвокати плащащи наем на човека, който е строил сградата. Тоест днес ги има, утре ги няма, приходящи. Те няма как да пипат нищо по абонатната. А и нямат ключ от там. 100 пъти звънях на тия от ТЕЦ- София...записват сигнала и толкоз. След това идва тоя, който отговаря за нашият район тук, пише в един картон "посещение на еди-коя си дата ; почистил еди-какво си (някакви филтри)" и толкоз. Нищо по темата с мененето на водата, нито да потърси от какво е, нито да го оправи. Мърда както вече споменах. Безсмислена личност-отговарящ за района и нашата абонатна тук.

Тема "Проблем с абонатната - водата се мени (топла-студена)" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: