Здравейте, есента ми монтираха климатика, но сега про минусовите температури не може да стопли повече от 16 градуса, когато е около нулата прави не повече от 24градуса. В момента постоянно обледява и го заливам с гореща вода, защото не се размразява сам. Забелязах, че медните тръби които влизат във външното тяло не са изолирани докрай, дебелата тръба на около 3 см до входа, а тънката на около 15см, възможно ли е от там да имам такава огромна загуба на топлина? Също така климатика го местих лятото от един град в друг, възможно ли е да е имало загуба на фреон при транспортирането и техниците да не са ми казали?
								
															
																															
																								
															Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
		
		
		
		
		
	7 мнения в "Samsung AQV12msan не топли"
		
		
			 
		
	
		EDI 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 10104
 
Машините на САМСУНГ толкова си могат по принцип.Ако фреона е събран във външното като хората, не би следвало да има загуба на фреон, но и това е възможно.Ако изобщо не дефроства, възможна причина е датчик.Така на прима виста е трудно да се определи причината за липса на дефрост, трябва да го видят на място.
								
															
																															
																								
															- Мнения: 2
 
То си дефроства, ама като го размразя с топлата вода, след това дефроства нормално докато не събере отново много скреж и след това пак много рядко се включва на размразяване. отоплявам кубатура от 65м3, не би трябвало да се затруднява толкова, мой приятел има същия и в най големия студ поддържаше 25-26 градуса без проблем и помощ от друг уред.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		EDI 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 10104
 
65 кубика са доста с този номинал от 4 кв в студа за САМСУНГ, освен това под -5, -7 на машината почти не и остава отоплителна мощност.А пък ако И не си добре изолиран, машината работи над номинал, към максимума в студа, много бързо обледенява и не може да си изчисти скрежа и леда.САМСУНГ не се славят с хубав дефрост по принцип.Добре е специалист да види машината на място - да замери ток, налягане на фреона, датчиците и т.н.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		ba6ticata 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 67
 
Ако все пак климатика влиза в дефрост,но не му стига времето да разкрежи докрай има начин това време да се удължи.Стандартно то е 7 минути,като може да се увеличи до 15.Все пак не трябва да се прекалява с по-големи стойности,защото помещението ще се охлади.Минималното време между два цикъла е 40 минути.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		ba6ticata 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 67
 
Бързата поява на скреж по външното тяло(десетина минути след стартиране) е  признак за намалено количество фреон.Непременно трябва да се направи профилактика,защото това се отразява и на сметката за похарчения ток.За да нямате проблем с електрониката,ако го пускате за първи път през деня(т.е. прибирате се в къщи) никога не задавайте голяма разлика между температурата в помещението и тази която искате да постигнете.Например,в помещението е 15 градуса,вие му задайте 18.След като почуствате,че е достигната зададената - увеличете с още 2-3 и така до необходимата.При външни температури под -5 не го изключвайте изобщо.
								
															
																															
																								
															Тема "Samsung AQV12msan не топли" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
 - ↳ Вашите ремонти
 - ↳ Кухня
 - ↳ Баня
 - ↳ Дневна
 - ↳ Спалня
 - ↳ Детска
 - ↳ Градина
 - ↳ Коридор
 - ↳ Тераса и балкон
 - Направи сам
 - ↳ Направи сам
 - ↳ Ремонтирай сам
 - ↳ Къде е по-евтино?
 - ↳ Дърводелство
 - ↳ Ел. инструменти
 - ↳ Металообработване
 - ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
 - Строителство
 - ↳ Всичко за вилата
 - ↳ Къщи
 - ↳ Саниране
 - ↳ Хидроизолация
 - ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
 - Сухо строителство
 - ↳ Окачени тавани
 - ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
 - ↳ Сухи и повдигнати подове
 - ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
 - ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
 - Въпроси и Отговори
 - ↳ Полезни съвети
 - ↳ Автомобили
 - ↳ Партньори
 - ↳ Боядисване и Декориране
 - ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
 - ↳ Водоснабдяване и канализация.
 - ↳ Всичко за ремонта
 - ↳ Електротехника
 - ↳ Отопление
 - ↳ Газификация
 - ↳ Електроника и Схеми
 - ↳ Газобетон
 - ↳ От всичко по малко
 - ↳ Компютри и периферия
 - ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
 - ↳ Мобилни устройства, GSM-и
 - ↳ Нека се запознаем
 - ↳ Recycle Bin
 - Статии
 - ↳ Практични решения
 - ↳ Качване на снимки
 - ↳ Какви статии искате?
 - ↳ Готварство, туршии и зимнина
 - ↳ Отмора и шеги
 - ↳ От нищо нещо
 - ↳ Не е за вярване
 - ↳ Литература
 - ↳ Връзки към Интересни сайтове
 - Магазин
 - ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
 - ↳ Крадeни инструменти !!!