grants - специалист
Здравеите,имам климатик National CS-SG 28 T-C,от известни време обаче спря да духа топло.преди един месец ми изписа грешка ф 93 и изключваше(блокираше).След като му почистих питата започна да не дава грешка но и не духа топло.моля за помощ.някои казват че може да е компресор,ако е продават ли се и колко струват,нови и втора употреба
EDI - майстор
Климатика ти е Японски и е втора употреба на 100 волта.Отдавна не се произвежда.Извикай сервиза, който ти е правил монтажа да го видят, може да е само загуба на фреон.Компресор надали ще намериш, а и не си струва, купи си нова машина.
grants - специалист
тия дето го монтираха вече ги няма,направо не знам какво да правя, пък нов хич не ми се зима..........
EDI - майстор
Ами няма начин, по-добре купи един нов и следващите 10 години забрави проблемите.
velev-klima - специалист
ф93 означава не нормално развъртане на компресора локализиране на повреда в компресора. Ще трябва да си купиш вече нов климатик препоръчвам ти Мидея MSF6-12AR.
grants - специалист
и колко парички струва мидеята
EDI - майстор
Между 520 и 550 е 12-ицата.9-ката е между 430 и 450.Чукни в гугъла, ще намериш цена.