Нали твоята помпа беше вода-вода и буфер ли ще слагаш
колко голям ти трябва?

radius написа:Kuuuuul, да не ровя назад, с колко серпентини си, че такава помпа, че и на макс? На мен са ми сметнали доста по-малка, да няма нещо грешно при мен. Пак говоря за делта Т 5С.Нещо съм го пропуснал този пост
В един линк от idunno намерих формула за дебита на помпата D
D= Р[W]*0.86/deltaT
За 8кВ например излиза 1376л/час. Виж напора се смята доста сложно.