Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
kuuuuuul - майстор
Нали твоята помпа беше вода-вода и буфер ли ще слагаш :? колко голям ти трябва?
catpat - специалист
Да вода-вода е, но делта Т е 10гр.
Производителя препоръчва минимум 200л.

Защо мислиш, че не ми трябва буфер като съм с вода-вода? :?
kuuuuuul - майстор
Нали преди ти бях писал,че вероятно дебита ти е малък,пробвай с по мощна помпа ако с нея не стане тогава мисли за буфер.При въздух-вода буфера помага при размразяването,а при тебе няма такова и може би да минеш само със смяна на помпата.При мене разликата е 4-5гр(след като смених с по мощна помпа) и подовото върши работата на буфера.Преди питаше за конвектори,следи в OLX изпадат на добри цени втора ръка.
catpat - специалист
Да, смених помпата с по-мощна,
но не мога да докарам дебита.

Сега ТП роботи 3 мин и почива 8.
Искам да съкратя стартовете и за час.

BTW ти с каква цирколационна си?
kuuuuuul - майстор
Помпата ми е 25-80 и работи на 3ск. - 190вата.
Твоята е в супер режим 1:3 само е много малък интервала :? Това със сигурност може да се промени с управлението (също като при мене) виж в началото на темата.
radius - майстор
Kuuuuul, да не ровя назад, с колко серпентини си, че такава помпа, че и на макс? На мен са ми сметнали доста по-малка, да няма нещо грешно при мен. Пак говоря за делта Т 5С.
В един линк от idunno намерих формула за дебита на помпата D
D= Р[W]*0.86/deltaT
За 8кВ например излиза 1376л/час. Виж напора се смята доста сложно.
catpat - специалист
Сега съм с 25/7 на willo.
Ако взема 25/80 нещата няма да се променят съществено.
Изискванията на производителя са 4м3 на четвъртия метър височина.
kuuuuuul - майстор
4м3 :shock: Производителя каква помпа препоръчва?
catpat - специалист
Препоръчва буфер. С 25/80, цол тръба и 0 денивилация е постижимо.
kuuuuuul - майстор
radius написа:
Kuuuuul, да не ровя назад, с колко серпентини си, че такава помпа, че и на макс? На мен са ми сметнали доста по-малка, да няма нещо грешно при мен. Пак говоря за делта Т 5С.
В един линк от idunno намерих формула за дебита на помпата D
D= Р[W]*0.86/deltaT
За 8кВ например излиза 1376л/час. Виж напора се смята доста сложно.
Нещо съм го пропуснал този пост :-D ,на първия етаж около 200м(3 серпентини) + радиатор в банята и връщаща тръба като серпентина 12м до тук дебита беше мах. 1,2м3 но махнах топломера(беше ¾) като включих втория етаж 270м(3 серпентини)+ лира в банята +12м тръба,разликата и преди и сега си е толкова ама колко е дебита :? .ТП я дават 18кв и по формулата излиза 3м3 ,което не ми се вярва да е постигнато :? .Я да взема да пробвам на по малка скорост да видимe какво ще стане.