Делтата, Иванов, делтата прави разликата (хаха) между теб и инженера.
Многократно тук във форума съм призовавал: хора не пестете от Ф на тръбите. Пестите жълти стотинки и после: помоощ!
Това е като при кабелите. При по-голямо сечение може да мине повече ток. Демек може и много, може и малко.
При тънък кабел не могат да минат много А.
Та и при тръбите. При преоразмерено Ф може да мине и много и малко с ниски хидравлични загуби, което предполага евтина и икономчна циркулационна помпа.
При една тръбичка външно ф16 и дебелина на стената 2мм вътре имате нищожните 12 мм. Като сложите завои, фитинги и други локални съпротивления тази тръба хич не е подходяща за нискотемпературно отопление.
Лазар, този режим 50/40/20 може да е подходяш за отопление с конвектори, обаче ако източника на топлина не е ТП.
Губи се основното преимущество на ТП- икономичност.
А тя идва при ниски градуси. 30-35 макс 40 на топлоносителя.
Вярно е, че аз съм максималист и където е достатъчно ф20 да кажем аз слагам ф25
У нас конвекторите са захранени с полипропилен ф32 и само последните сантиметри неръжд. гофрирана тръба ф25
Ако съм на мястото на топикстартера, веднага бих положил нови тръби.