Тани написа:
kpacи , при делта Т 5 °С един градус грешка в измерването ти е 20%. Докато не сложиш топломер или повишиш точността на измерването , всичко ще е стъкмистика!
Аз викам за проба да се намали дебита от 2,5м3/ч. примерно 2 пъти, така тепературната разлика ще се повиши - грешката от измерването на температурите ще намалее.
kpacи - специалист
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Аз викам за проба да се намали дебита от 2,5м3/ч. примерно 2 пъти, така тепературната разлика ще се повиши - грешката от измерването на температурите ще намалее.
Не мога да намаля толкова дебита, защото това е помпата която върти водата в затворената система. В момента работят 4 конвектора с обща мощност около 15кВ.
Ahmakov - специалист
Термопомпата отдава по 24,705kW топлина, към околната среда и консумира по 5,867kW електроенергия и дебит на сондажната помпа 0,268l/s.

Qh= 0,268*4,19*22=24,705kW
Pe=88/15=5,867kW
Qwh=14475/15/3600=0,268l/s

COP=24,705/5,867=4,21
EER=COP-1=4,21-1=3,21

Термопомпата отдава по 18,838kW студ, към охладителната система. EER=3,21. Дебита на помпата по показание на дебитомера е 0,695l/s / 2,5m3/h /, а изчислена по студопроизводството трябва да е 0,899l/s . Разликата се получава от това, че вътрешната помпа продължава да работи дори, когато компресора и външната помпа изключат. Вътрешната помпа е работила 19часа и 24минути при този / 2,5m3/h / дебит.

Qc=Qh-Pe=24,705-5,867=18,838kW
EER=18,838/5,867=3,21kW

Qwc=18,838/4,19/5=0,899l/s

15h*0,899l/s=Хh*0,695l/s
Xh=15*0,899/0,695=19h24m
kpacи - специалист
Ahmakov написа:
Разликата се получава от това, че вътрешната помпа продължава да работи дори, когато компресора и външната помпа изключат.
Изглежда ми много логично като обяснение.