Тани написа: kpacи , при делта Т 5 °С един градус грешка в измерването ти е 20%. Докато не сложиш топломер или повишиш точността на измерването , всичко ще е стъкмистика!Аз викам за проба да се намали дебита от 2,5м3/ч. примерно 2 пъти, така тепературната разлика ще се повиши - грешката от измерването на температурите ще намалее.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа: Аз викам за проба да се намали дебита от 2,5м3/ч. примерно 2 пъти, така тепературната разлика ще се повиши - грешката от измерването на температурите ще намалее.Не мога да намаля толкова дебита, защото това е помпата която върти водата в затворената система. В момента работят 4 конвектора с обща мощност около 15кВ.