romanpm написа:Не не отговора беше за друг съфорумец с 55 киловата за оранжерия за кактуси.filmatoplo написа:Колегата Роман сигурно не знае...знам , говорим за отопление , а не за консумация . Тя си е различна особено ако компресора е инверторен .
magi208 - Кажи ми нещо повече за тази вила - по въпроса ти : двуетажна 160 кв.м вътрешна стълба , пвц + изол. трифазен ток тая консумация от 7 кубика вода на час ме плаши нямам втори сондаж и е доста високо ниво с проблем на подпочвени води ,~5 метра над морско ниво и на 5 км от морето , липса на канал и ...
За твоя случай ти препоръчвам 16-18 киловата топлинна мощност за 160 квадрата. /обикновено така се смята при добра изолация/ И в този случай говорим за 1,8 до 3 кубически метра на час и то когато затопляш вилата от "нисък старт".
По мое мнение с 30 киловата ще се свариш на 160 квадрата .
За поемането би ли ми дал по-точни координати за да питам хидро-геолог дали има шанс да попива стандартна септична яма?