• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
speka_rs - майстор
Готината част от темата до момента е : Всички пишат, а започна ли я темата нищо не казва за тези конвектори.
ivanovbg - майстор
Отворилия темата ще си изпълни проекта както трябва и няма да слуша Лазар с неговите тъпотии.
LazarGanev - "Велик майстор"
Иванов, успя ли да умножиш дебита по температурата? Какъв обем вода е необходим и коя помпа ще е недостатъчна, ако тръбите останат тези ф16? :-D
ср окт 25, 2023 4:14 pmspeka_rs написа:
Готината част от темата до момента е : Всички пишат, а започна ли я темата нищо не казва за тези конвектори.
А нещо по темата? Да кърти или да пробива?

А защо на вторият етаж са предвидени само конвектори? Знаем, че ТП е по малко ефективна отколкото с подово.
Ако е смятано от проектант, то и тръбите би трябвало да са сметнати.
ivanovbg - майстор
ср окт 25, 2023 4:35 pmLazarGanev написа:
Иванов, успя ли да умножиш дебита по температурата? Какъв обем вода е необходим и коя помпа ще е недостатъчна, ако тръбите останат тези ф16? :-D
Явно форумното висше ти е малко, та бегай в университета.
Да ти подскажа:
Q=c⋅m⋅Δt

Q/c=m*Δt
с е приблизително 1 при 40 градуса
m=дебита*времето
Тоест m/s/*s
Сам замести и напиши.
LazarGanev - "Велик майстор"
Формулата ти я казаха, преписал си я вярно, ама нищо друго не ти разбрах. Кажи конкретна цифра
Природно надарен с интелект, но останал на ниво средно- селски тарикат.
С подсказката го насочих къде да чете.
Естествено, не знае какво да сложи у формулата, че да сметне дебита, а от там и помпата.
Необходимият дебит, г-н Иванов.
Смяаааатай!!!

А бе, що не виждам нещо за "дебит по температура"?
Проектант липсва сякаш, както предположих.
ivanovbg - майстор
Абе вие не можете ли да четете? На всеки конвектор в спецификацията освен температурата на флуида има и нужния дебит през него за да гарантира отдадената мощност по спецификация. От там се гледа с какви тръби да се върже и според бройката на конвекторитее се определя помпата.

Няма да ви отварям повече очите. Бегайте да въртите тръби.
LazarGanev - "Велик майстор"
ср окт 25, 2023 8:44 pmivanovbg написа:
Абе вие не можете ли да четете? На всеки конвектор в спецификацията освен температурата на флуида има и нужния дебит през него за да гарантира отдадената мощност по спецификация. От там се гледа с какви тръби да се върже и според бройката на конвекторитее се определя помпата.
Казах ти аз, ама не ме слушаш - колкото повече се въртиш, повече ти влиза. В спецификациите е даден нужния дебит, ама не на водата, а на въздуха :-D . Види се, че и да ти се подскаже формулата, като не знаеш какво да заместиш, пак се излагаш. Не го ли знаеш оня лаф - по-добре да си мълчиш и да те мислят за тъп, отколкото да се обадиш и да потвърдиш съмненията :-D . Мълчи си бе :cool:
ivanovbg - майстор
ср окт 25, 2023 8:59 pmLazarGanev написа:
ср окт 25, 2023 8:44 pmivanovbg написа:
Абе вие не можете ли да четете? На всеки конвектор в спецификацията освен температурата на флуида има и нужния дебит през него за да гарантира отдадената мощност по спецификация. От там се гледа с какви тръби да се върже и според бройката на конвекторитее се определя помпата.
Казах ти аз, ама не ме слушаш - колкото повече се въртиш, повече ти влиза. В спецификациите е даден нужния дебит, ама не на водата, а на въздуха :-D . Види се, че и да ти се подскаже формулата, като не знаеш какво да заместиш, пак се излагаш. Не го ли знаеш оня лаф - по-добре да си мълчиш и да те мислят за тъп, отколкото да се обадиш и да потвърдиш съмненията :-D . Мълчи си бе :cool:
Простия монтажник си е прост монтажник. Не чете техническата документация, а рекламното описание. Ето ти да видиш какво пише в нея:
1.Това е за конвектор подходящ за високотемпературно отопление - например пелети
https://daricclima.bg/art/ventilatoren- ... eaf-rs-800

2. А този е за нискотемпературно - термопомпа
https://daricclima.bg/art/ventilatoren- ... ro-fs-1000

Нарочно ги избрах с почти еднаква мощност, по малко над 4квт. Виж разлика в температурите на входящия флуид от 10градуса -за единия 50, а за другия 40 и разликата в нужния дебит от същия порядък. Формулата дебит по температура е вярна при еднаквата топлинна мощност. Е не е супер точна, но за практиката е ОК.

Добре, че проектантите си знаят работата и пази боже да оставиш монтажника да ти е проектант. Дори не знае къде и какво да прочете.

А това, че не разбираш какво и как се замества е от незнание на математика. Полиноми почват да се учат в шести клас.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9

Тема "Термопомпа, какви тръби трябват за конвектори" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: