Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
lakosste - специалист
a_stoev написа:
да
А тогава вярно ли ще бъде ,че на един климатик 12000-BTU ако се сложи някакъв топлообменник вместо изпарител в режим охлаждане ще може да да охлади с 20 градуса 300 литра вода за 1 час или 5 литра на минута?
Ahmakov - специалист
lakosste написа:
В дебелите книги пише че за да се повиши температурата на 0.45кг. вода с 0.56 градуса е необходима 1BTU(приблизително казано 2BTU за 1 литър вода с един градус)...?
НЕ

за 0.45кг. вода с 0.56 градуса е необходима 1 BTU
за 1кг. вода с 0.56 градуса е необходима 2 BTU
за 1кг. вода с 1 градус е необходима 4 BTU
lakosste написа:
...а въпроса ми е означава ли че същото важи и при понижаването на температурата на водата?
Сега вече ДА.
lakosste написа:
А тогава вярно ли ще бъде ,че на един климатик 12000-BTU ако се сложи някакъв топлообменник вместо изпарител в режим охлаждане ще може да да охлади с 20 градуса 300 литра вода за 1 час или 5 литра на минута?
Не. Трябва ти

Q=G.c.(t1-t2)= (300/3600) kg/s * 4190 J/kgK * 20 K = 6983 W
6983 W * 3,41 = 23813 BTU
lakosste - специалист
Ahmakov написа:
lakosste написа:
В дебелите книги пише че за да се повиши температурата на 0.45кг. вода с 0.56 градуса е необходима 1BTU(приблизително казано 2BTU за 1 литър вода с един градус)...?
НЕ

за 0.45кг. вода с 0.56 градуса е необходима 1 BTU
за 1кг. вода с 0.56 градуса е необходима 2 BTU
за 1кг. вода с 1 градус е необходима 4 BTU
lakosste написа:
...а въпроса ми е означава ли че същото важи и при понижаването на температурата на водата?
Сега вече ДА.
lakosste написа:
А тогава вярно ли ще бъде ,че на един климатик 12000-BTU ако се сложи някакъв топлообменник вместо изпарител в режим охлаждане ще може да да охлади с 20 градуса 300 литра вода за 1 час или 5 литра на минута?
Не. Трябва ти

Q=G.c.(t1-t2)= (300/3600) kg/s * 4190 J/kgK * 20 K = 6983 W
6983 W * 3,41 = 23813 BTU
Разбрах те.Значи това което съм написал ще важи за 150литра, нали така?Искам само да те помоля в тази формула която си написал да ми обясниш кое какво е.Мерси предварително.
Ahmakov - специалист
Да за 150kg вода, ще ти стигнат 12000 BTU.

(300/3600) kg/s количеството охлаждана или затопляна вода за час.
4190 J/kgK приеми го, като нещо което не се променя, един вид някакъв коефициент.
20 K температурна разлика, с колко градуса си загрял или охладил водата.
3,41 умножаваш W по това число за да получиш в BTU.
lakosste - специалист
Ahmakov написа:
Да за 150kg вода, ще ти стигнат 12000 BTU.

(300/3600) kg/s количеството охлаждана или затопляна вода за час.
4190 J/kgK приеми го, като нещо което не се променя, един вид някакъв коефициент.
20 K температурна разлика, с колко градуса си загрял или охладил водата.
3,41 умножаваш W по това число за да получиш в BTU.
Благодаря ти. :prayer: