gadinko - специалист
пет яну 25, 2019 8:33 pmLazarGanev написа:
пет яну 25, 2019 8:11 pma_stoev написа:
Първа аксиома на отоплението:
Серпентината винаги е малка
Точно! Аз например никога не бих комбинирал в един бойлер термопомпа и солар! На този 300л бойлер с "2 усилени серпентини", двете заедно да ги вържеш на ТП, пак ще са малко, пък кво остава да ги разделяме :) . По-добрият вариант е единият източник да е с пластинчат топлообменник - има такива помпени групи с 2 помпи и топлообменник
пет яну 25, 2019 8:11 pma_stoev написа:
Втора аксиома на отоплението:
Винаги когато си мислиш, че водния филтър е чист, то той е мръсен.
Допълнение към втората аксиома - водният филтър трябва да е поне един размер по-голям от размера на инсталацията. Ниски температури, големи количества прехвърлена течност, много утайки, това е.
[/quote

Те го те бойлера с "подсилените" серпентини

https://drive.google.com/file/d/0B8KhW8 ... sp=sharing

https://burnit.bg/bg/project/бойлери-за ... ми-swp-2n/
Последна промяна от gadinko на пет яну 25, 2019 9:51 pm, променено общо 1 път.
gadinko - специалист
пет яну 25, 2019 1:24 pmLazarGanev написа:
Нищо им няма на тръбите, но можеш ли да ми дадеш линк към тоя бойлер, да видим какво пише за площ на серпентините?
Ето ти снимка на гаранционната карта на бойлера:
https://drive.google.com/file/d/0B8KhW8 ... sp=sharing

https://burnit.bg/bg/project/бойлери-за ... ми-swp-2n/
LazarGanev - "Велик майстор"
Мерси, не толкова зле, но винаги трябва да се има предвид Първа аксиома на Стоев :wink:
gadinko - специалист
пет яну 25, 2019 1:30 pmAhmakov написа:
А на колко градуса е настроен нагревателя на бойлера да включва?
Това е снимка на термостата на бойлера
https://drive.google.com/file/d/0B8KhW8 ... sp=sharing
fox_vt - майстор
Това не е термопомпен бойлер,а обикновен бойлер с по големи серпентини.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед яну 27, 2019 7:45 amfox_vt написа:
Това не е термопомпен бойлер,а обикновен бойлер с по големи серпентини.
Да, лапсус. Това е бойлер за термопомпа, а не термопомпен бойлер, не мисля че някой е разбрал грешно.
fox_vt - майстор
Термопомпа и климатик е едно и също но термопомпен бойлер и бойлер със серпентина оптимизирана за нискотемпературно отопление е съвсем друго. Ако и другите неща по системата са на този принцип казвам ти едно пък ти си мисли за друго нищо чудно че не работи както трябва.
.....както и да е думнах още 1500лв за термопомпен бойлер...
LazarGanev - "Велик майстор"
Да не съдим толкова строго клиента за неправилно изразяване. От първия му пост стана ясно, че едната термопомпа е впрегната да подгрява БГВ - това може да стане само чрез серпентинен бойлер, а не термопомпен. Въпросът беше дали е избран подходящ бойлер, но от линка се вижда, че е така, независимо как той го нарича.
gadinko - специалист
нед яну 27, 2019 10:04 pmLazarGanev написа:
Да не съдим толкова строго клиента за неправилно изразяване. От първия му пост стана ясно, че едната термопомпа е впрегната да подгрява БГВ - това може да стане само чрез серпентинен бойлер, а не термопомпен. Въпросът беше дали е избран подходящ бойлер, но от линка се вижда, че е така, независимо как той го нарича.
Така си е г-н Ганев :) При мене като дойде някой да му лекувам трипера не ме интересува с какви термини го описва а гледам да му помогна ;) Това беше максимума който можаха да ми предложат от БГ Терм ... В крайна сметка се оказа, че налягането на системата ми пада от една отвонтена гайчица до обезвъздушителя на буферния съд от където шуртеше вода. Това го установи моят личен “воден дух”, който ми прави ВиК то на къщата (един куп инженери се изредиха и нищо). Сега налягането не пада. Днес изключих нагревателите и на двете помпи и пак питам : Не трябва ли двете 12-ки на Висман да могат да работят без нагреватели след като в ТОВК то ми пише 23КW (18 за отопление и 5 за БГВ) ?
И как ме е яд, че г-н Ганев не е в София да се консултирам с него на място ...
шоп - майстор
пон яну 28, 2019 4:14 pmgadinko написа:
Днес изключих нагревателите и на двете помпи и пак питам : Не трябва ли двете 12-ки на Висман да могат да работят без нагреватели

Оооо трябва да работят и пеят като славейчета. То последните 1-2-3 дни в Сф температурите са направо пролетни. Мед за ТП въздухарки. През ноща до -4 или -5, а през деня положителни. Снега се топи, стрехи и капчуците капят:-)

Няма -10 или -15 за да се включват нагревателите, които са си с КОП 1 ца
Даже за да съм коректен бих написал и КОП под единица защото имаме дефрост....демек влагаме топлина от вътрешното помещение за да размразим леда от вънщното тяло :snakeman: