• 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 16
Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
davidzvezdata - специалист
пон ное 23, 2020 4:50 pmшоп написа:
Какъв е вентила, който пуска и спира каналната вода?
Само импулс ли му трябва или постоянно захранване?
Обикновен двупътен вентил с ел. задвижка....
шоп - майстор
Ми тогава не ти трябва импулс, а постоянно подаване на напрежение
Връзваш го към конактора на компресора.
davidzvezdata - специалист
пон ное 23, 2020 6:24 pmшоп написа:
Ми тогава не ти трябва импулс, а постоянно подаване на напрежение
Връзваш го към конактора на компресора.
Това не е конвекционален климатик, а инвертор... Няма такива контактори.........
шоп - майстор
Те затова харесвам старт-стопа.
Просто като фасул.

Добре де, управлението нали подава фаза на клемореда на компресора.
Там вържи задвижката.
LazarGanev - "Велик майстор"
А закъснението при спиране?
davidzvezdata - специалист
пон ное 23, 2020 7:08 pmшоп написа:
Те затова харесвам старт-стопа.
Просто като фасул.

Добре де, управлението нали подава фаза на клемореда на компресора.
Там вържи задвижката.
Не си се сблъсквал с инвертор... Я ми кажи колко квт/ч ти е помпата на каналната вода - за ден, за месец...
davidzvezdata - специалист
пон ное 23, 2020 7:16 pmLazarGanev написа:
А закъснението при спиране?
Няма проблеми - компресора спре ли, трябва да спре и помпата.......
шоп - майстор
пон ное 23, 2020 8:35 pmdavidzvezdata написа:


Не си се сблъсквал с инвертор...
И не искам да се сблъсквам
При ТП вода вода с нейните постоянни параметри загубите в инвертора ще са само минус. По добре един буфер към старт-стопа да сложа отколкото да се занимавам с капризна електроника.
Нали знаеш, че всеки един допълнителен елемент пррави ТП по не надежна.
пон ное 23, 2020 8:35 pmdavidzvezdata написа:
Я ми кажи колко квт/ч ти е помпата на каналната вода - за ден, за месец...
370 вата ми е сондажната помпа.
На новата ТП също е 370 вата и идва прекалено мощна. Тя има подохлаждане на фреона и подгряване на сондажната вода и в момента изхвърлям вода с температура 16 градуса :shock: :shock: :shock:
С помоща на колегите Хидра. Кабел96 и Евгений решаваме проблема.
davidzvezdata - специалист
пон ное 23, 2020 9:39 pmшоп написа:
пон ное 23, 2020 8:35 pmdavidzvezdata написа:


Не си се сблъсквал с инвертор...
И не искам да се сблъсквам
При ТП вода вода с нейните постоянни параметри загубите в инвертора ще са само минус. По добре един буфер към старт-стопа да сложа отколкото да се занимавам с капризна електроника.
Нали знаеш, че всеки един допълнителен елемент пррави ТП по не надежна.
пон ное 23, 2020 8:35 pmdavidzvezdata написа:
Я ми кажи колко квт/ч ти е помпата на каналната вода - за ден, за месец...
370 вата ми е сондажната помпа.
На новата ТП също е 370 вата и идва прекалено мощна. Тя има подохлаждане на фреона и подгряване на сондажната вода и в момента изхвърлям вода с температура 16 градуса :shock: :shock: :shock:
С помоща на колегите Хидра. Кабел96 и Евгений решаваме проблема.
Пак не ми отговори - колко е засечката за ден, за месец...
шоп - майстор
На този въпрос не мога да ти отговоря
Нямам електромер само за сондажната помпа

Електромера обаче е общ за сондажна, циркулационна, компресор, управление и изобщо каквото се сетиш свързано с отоплението.