• 1
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 136
Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
шоп - майстор
6osi6 написа:
Тук можеш до прочетеш защо се слага топлинна тръба за правилно разпределение на потока,
@6osi6. четох 6 месеца преди да започна изчислението на компонентите и направата на моята ТП.
дефлектори е желателно, но не задължително да се монтират при пластинчати топлообменници НАД 60 пластини.

Използването им е спорно. Много практици ги отхвърлят, защото повишават хидравличното съпротивление на фреоновата линия. Това товари компресора малко или много. От друга страна дефлектора струва пари.

Едно увеличение на площа на топлообменика с 5% е по-ефективно и евтино:-)

Ще се радвам ако си направите ТП с монтирани дефлектори ( топлинна тръба) и споделите резултата на практика.
Защото от брошурки и ПДФ файлчета някой път могат и погрешни резултати да се извадят.
6osi6 - майстор
Hursa написа:
Неговият компресор през инвертор ли се управлява? Имате честотно управление? А сори, не разбрах - трябва да си го купи :)
Продавам честотни управления. До колкото знам, продажбата им не се преследва от закона и не е морално осъдима.
Шоп има честотен регулатор, стрелбата Ви е в много грешна посока.
viewtopic.php?p=881802#p881802
Boyan - специалист
Hursa написа:
Също ми е любопитен този въпрос. Особенно дали е възможно термопомпата да е реверсивна, ако топлообмениците са от няколко компонента - например има регенератор или споменатия подохладител. Как се изменя схемата в такъв случай.
Няма проблем . Въпрос на схема . Ето една примерно с регенеративен топлообменник .
http://geoterm.bg/?attachment_id=6698

Предкондензаторът се свързва в нея между компресора и четирипътния вентил .
Подохлаждащият топлообменник пък между ресивера и филтъра .
Може ако е подходящ дори да замести ресивера .
Hursa написа:
Различават ли се така наречените ТРВ при такава реверсивна система.
Различни са , но любител едва ли ще забележи разлика в работата .
"Balanced Port" и "Gas cross charge" подобряват точността на регулиране .
Съвременните ТРВ-та вече отдавна комбинират по няколко метода за подобряване на контрола .
Например Данфос TX2 не е "Balanced Port" , но съотношението на площите на мембраната и дюзата е толкова голямо , че това изобщо не му пречи да регулира точно при разлика в кондензацията от 25 градуса .

Всеки производител има дори модели ТРВ-та с вграден еднопосочен клапан с цел опростяване на схемата .
Рядко се ползват , защото отделните еднопосочни клапани са надеждни и евтини .

С други думи студеното и топло ТРВ-та могат да бъдат едни и същи , просто с различна настройка .
Boyan - специалист
шоп написа:
П.П. Въпрос към Маги и Боян, върти ми се нова идея за ТП за отопление на бъдещият ми басейн. Тези топлообменници са 2 ра употреба антифриз/масло. Реално са работили 11 месеца в една машина. На практика чисто нови. Промил съм ги с пароструйка. Чисти и тествани на 25 бара.
Дали мога да ги ползвам за изпарители и кондензатори на нова ТП с фреон 407С, като кондензатора повече от 17-18 бара няма да вдига?
Могат ли да се очакват подводни камъни след като топлообменниците не са нови?
Със сигурност могат да се използват .
Понеже не се знае какви отлагания има във масленият кръг е желателно да се налеят първо с обезмаслител .
След 2-3 дни киснене се изсипва обезмаслителя и се гледа в чист съд дали няма ръжда , стружки и други подобни .
Ако изкарат стружки или ръжда , стават за топлообменник между сондажната вода и вътрешната ви инсталация .
С вашите големи конвектори ще се охлаждате спокойно без термопомпа :)
Ако няма стружки , ръжда или нещо друго съмнително , стават за фреонови .
После се промива много обилно с чиста вода като се сменят входовете няколко пъти .
Окончателно се промива с метанол .
След това ми го пращате по спедитор да ви го вакуумирам с висок вакуум .
Няма да ви струва нищо освен транспортните такси .

П.П. Започнах да разписвам "опростеното" обяснение на хладилни диаграми и цикли и чак сега разбрах как са се чувствали моите преподаватели , когато съм искал от тях да ми обяснят нещо с прости думи :)
шоп - майстор
6osi6 написа:
Шоп има честотен регулатор, стрелбата Ви е в много грешна посока.
viewtopic.php?p=881802#p881802
Имам честотни регулатори, но нещо не сте прочели или разбрали правилно. Тях си ги ползвам за други неща
ТП не се управлява честотно. Компресора си е он/оф и честотата точно 50 херца.
шоп - майстор
Boyan написа:
Ако изкарат стружки или ръжда ,


Нееее супер чисти са. Направо светят. Нито ръжда, нито утайка нито стружки.
Boyan написа:
С вашите големи конвектори ще се охлаждате спокойно без термопомпа :)
Това ми е идеята!
Един топлообменник от 6.5м2 за да не върти сондажната вода през ОИ

Boyan написа:
Окончателно се промива с метанол .
След това ми го пращате по спедитор да ви го вакуумирам с висок вакуум .
Много полезна информация, не я знаех.
Каква е идеята на вакумирането?
Boyan - специалист
шоп написа:
Каква е идеята на вакумирането?
Много по-сигурен метод е от подгряването с цел подсушаване .
За да изкараме всичката влага от такова силно накъдрено от вътре нещо , се иска да го нагреем поне на 120 градуса и да го продухаме например с азот или въглероден двуокис докато е горещо . При подгряването обаче , можем да окислим остатъци от полимери и тежки маслени фракции а окисите вече са химически здрави . Можем и да предизвикаме полимеризация на смоли и лакове , които са били разтворени .
При вакуумирането се изтегля влагата при стайна температура .
Предизвиква се и сублимация на много от разпространените замърсители .
Прави се при минимум 1х10 на минус 6 степен тора .
Това е вакуум до който достига всяка дифузионна помпа и дори някои ротационни .
Но не и стандартните климатичарски помпи .
Е честно казано ако видим , че не е бил съмнително замърсен можем и да не му се втелясваме толкова.

На машината "гатанка" от преди доста страници случаят е бил такъв . Употребяван водо-воден топлообменник купен от ибей и работил на ръждива водна система . Подсушават го , но ръждата и боклуците си остават .
В резултат от серия запушвания на филтъра и липсата на термична защита на изхода на компресора , успяват да стопят прехвърлящата клапа в четирипътният вентил . От там нататък вече 4V байпасира компресора между високо и ниско налягане .
За да работи някакси зареждат по-малко фреон и наляганията приличат на нормални , но системата прегрява и работи почти като електрически котел .
6osi6 - майстор
Гришката е Ваша драги колега шоп! Написал съм "има ", към което Вие, уважеми колега шоп, пришивате "ползвам", за ми лепнете "объркал" :wink:
radius - майстор
Ако бяхте сложили запетайка след обръщението шоп ( както е по правилата), нямаше сега да се наддумвате.
6osi6 - майстор
Boyan написа:
При вакуумирането се изтегля влагата при стайна температура .
По този начин не знам как ще обясните каквото и да било.
Водата във вакуум се изпарява при по-ниска температура. След това как се превърта сух въздух, за де се изкара парата?
Затова едни проектират помпи и а други преподават.
Последна промяна от 6osi6 на ср яну 10, 2018 2:10 pm, променено общо 1 път.
  • 1
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 136

Тема "Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: