Здравейте,колеги!Имам следния проблем:Климатика е "Hisense" KFR-4001W/BPE С фреон R22.В режим "отопление"-превключва от "студено" на "топло",след определено време цъка реле и превключва 4-пътния вентил.Тръгва външния вентилатор и компресора бавно започва да набира обороти.Налягането е постоянно 8bar.Тръбите са хладни.Компресора работи на ниски до средни обороти,вътр. вентилатор не включва.В режим"студено"-тръгва вътр. вентилатор,цъка някакво реле,но компресора не тръгва.След стопляне на темп.датчик,тъгва слабо компресора на ниски обороти.P 7-8bar.Съседа каза,че като реботел,изключвал и се включвал след много дълъг период от време(какзва на другия ден).Пускал го(климатика),той седял и "мислил,мислил и като реши тръгва.Това налягане го мерих при външна темп. около18,19 градуса. 
П.П Климатика е 18-ка инвертор