здравейте на всички експериментатори,
преди една седмица смених климатика на термопомпата която направихме заедно със феникс миналата есен,а именно осака 24-ка конвекционален със фуджицу 30-ка инвертор мултисплит.като за начало имах проблеми със пускането защото мултисплита иска поне 2 електроники за да тръгне.оправихме този проблем -закачих 2 електроники и всичко тръгна.сега обаче имам някои дребни въпросчета ако някой може да помогне.
1.компресорът спира на 52 градуса на входа на топлообменника , като на изхода на фреона темепературата не се вдига повече от 35 градуса
2.защо не може да влезе климатика в режим и да намали мощтноста си а работи като конвекционалка-работи и спира
-реших че е от тръбният датчик и го преместих в по долната/по студената /част на топлообменника,но ефект няма
3.дали пък аз не бъркам като напъвам климатика във тези жеги на топло?
преди една седмица смених климатика на термопомпата която направихме заедно със феникс миналата есен,а именно осака 24-ка конвекционален със фуджицу 30-ка инвертор мултисплит.като за начало имах проблеми със пускането защото мултисплита иска поне 2 електроники за да тръгне.оправихме този проблем -закачих 2 електроники и всичко тръгна.сега обаче имам някои дребни въпросчета ако някой може да помогне.
1.компресорът спира на 52 градуса на входа на топлообменника , като на изхода на фреона темепературата не се вдига повече от 35 градуса
2.защо не може да влезе климатика в режим и да намали мощтноста си а работи като конвекционалка-работи и спира
-реших че е от тръбният датчик и го преместих в по долната/по студената /част на топлообменника,но ефект няма
3.дали пък аз не бъркам като напъвам климатика във тези жеги на топло?