В края на миналата зима си купих тази ТП http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warm ... 41649a5506 но докато я монтирам времето се стопли и нямаше нужда от нея,но вчера най после направих първия 24-часов тест.Отоплявам около 90м2 ПВЦ дограма,външно 10см каменна вата,от долу и от горе неотопляемо,подово около 55м2 и радиатори.Още не съм много на ясно с настройките,но с течение на времето ще ги налучквам,за сега съм ограничил под./връщ. вода 40/30гр.През първите 3 часа консумацията беше по 2,3кв/ч а в последните два часа 1,2кв/ч/в тази консумация са включени две циркул.помпи общо 230W.Външната тем.през целия период беше около 8гр /през ноща по ниска/,отдадената мощност около 9кв /според топломера/,в стаите 21гр..Изразходвани дневна 27,4кв и нощна 12,6кв общо 40кв=7,25лв.Към края работеше 10-на мин. и 10-на почиваше.До сега се топлих с котле на твърдо гориво което зареждах с въглища 10кг=3,50 +1лв дърва=4,5лв и изкарваше максимум 6ч.За сега е това да видиме като паднат температурите 