Чакаме вашите въпроси за банята, ваната и т..н.
kam34 - специалист
Предпочитам да капе пред това да връща топла вода обратно във водопровода :x Външния ми водопровод е с полиетиленови тръби до банята и не ми се ще да ги пробвам на топла вода. За това съм си сложил и един стандартен възвратен клапан на студената вода на входа на бойлера преди фабричния завит за него. Проблема с повишаването а налягането в бойлера при загряване го реших с ето такъв клапан http://www.water-technic.com/predpazen- ... -bar-p688/ поставен на топлата вода с дренаж със шлаух към обратния канал. Спря пукането при загряване на бойлера и налягането не се повишава повече от 4бара - отчетено с манометър, при налягане на водопровода 3 бара. Клапана изпуска за денонощие около 2-3литра вода.
Junak - майстор
kam34 написа:
Предпочитам да капе пред това да връща топла вода обратно във водопровода :x Външния ми водопровод е с полиетиленови тръби до банята и не ми се ще да ги пробвам на топла вода.
Eй, ама мислете малко, преди да пишете. Когато работи нагревателя, в бойлера водата се загрява първо в най-високата част, и след това надолу. Така че, в долната част на бойлера водата си е студена. И във студения тръбопровод се "избутва" СТУДЕНА ВОДА. Чак в крайния етап на нагряване се "избутва" малко топла вода, но процеса е толкова бавен, че водата изстива още в гъвкавата връзка и в тръбопровода вече е хладка.
vvg - специалист
Явно, представа нямаш от принципа на работа на предпазителния ктлапан. Като нещо не ти е ясно, поне не подвеждай другите. Въпроса е коментиран много пъти, но трябва и да се чете. КОМБИНИРАНИЯ ПРЕДПАЗИТЕЛЕН КЛАПАН ВРЪЩА ЧАСТ ОТ ВОДАТА ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, КОГАТО НАЛЯГАНЕТО В БОЙЛЕРА ПРЕВИШИ ТОВА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА. "НЕВЪЗВРАТНИЯ КЛАПАН", КОЙТО Е ЧАСТ ОТ КОМБИНИРАНИЯ ПРЕДПАЗИТЕЛЕН КЛАПАН, ПОДДЪРЖА ОПРЕДЕЛЕНО /РАБОТНО/ НАЛЯГАНЕ В БОЙЛЕРА. КОГАТО ТО СЕ ПРЕВИШИ, ВЕЧЕ НЕ Е "НЕВЪЗВРАТЕН".
Хайде сега обясни, като се загрява и разширява водата в бойлера, къде отива?
Приятно разглобяване :)

Така,ако може и аз да кажа нещо!
В бойлера трьбата на входящата/студената /вода е ниско долу,изходящата/гореща/ вода е високо горе в балона,НО ИМА 10-12 см вьздушна вьзглавница.Водата е практически несвиваема.В тази вьздушна вьзглавница се обира налягането на горещата вода,там отива!
И сега!
Когато термореле и термозащита откажат, отговорността остава на клапана!
ОБАЧЕ!
Когато под налягане рязко клапана отвори,врялата вода ударно нахлува в провода и издухва студената вода настрани...Какво става после...Стопен водомер...Ами това е
ivanovbg - майстор
vvg написа:
...Какво става после...Стопен водомер...Ами това е
Жива далавера. Докато ВИК-то се усетят, ако се усетят ...щото той пак върти, но много по малко :-D
Това е в случай че бойлера не е думнал и къщата междувременно :wink:
П. Петков - специалист
Скромно мнение за комбинирани "възвратен" и предпазен клапани.
Мисля, че се поставят от производителите на бойлерите, за да няма възможност за връщане на топла вода в захранващия тръбопровод за студена вода. Това би станало при централно спиране на студената вода и отваряне на някой от крановете за топла вода. В този случай, през отворените кранове за топла вода постъпва въздух в бойлера, а през входа за студена вода започва гравитачното му източване. Проблемът на прозводителите е, че ако в този момент е включен нагревателят, в един момент той ще остане без вода и ще изгори. Ако бойлерът е в гаранция, изгарянето поради липсваща вода е недоказуемо и смяната на нагревателя ще е за тяхна сметка. Това, че през водомера за студена вода ще протече гореща вода и ще го повреди, или че жилището може да се взриви (при едновременна повреда на терморегулатора, на термозащитния изключвател и на предпазния клапан), ни най-малко не вълнува производителите. За тях е важно да не плащат 5-10 лева за нов нагревател.
Поставянето на предпазен клапан е принудително, поради наличието именно на "възвратен" клапан. Ако има "възвратен" клапан, а трите защити не сработят, тогава налягането в бойлера започва да расте. Зависимостта между температурата и налягането е следната:
121 градуса - 2bar
143 градуса - 4bar
171 градуса - 8bar и т.н.
В този случай бойлерът се превръща в парогенератор и при твърда тръбна разводка в определен момент се взривява. Последствията са трагични.
При премахване на възвратния клапан, включено ел.захранване и отказ на защитите, това което става е, че наситените пари в горната част на бойлера постепенно изтласкват водата в студения тръбопровод (Все пак никой не може да повиши налягането на водата във водоснабдителната мрежа!). Като резултат нивото на водата в бойлера постепенно намалява, нагревателят остава сух и изгаря. Разбира се, средата в която се намира нагревателят е водна пара, но тя няма топлопроводимостта на водата и нажеженият нагревател "изпряга". Решението да се спира студената вода и отваря кран на топлата е добро, но има недостатък, че при загряването не може да се ползва топла вода. Един прост вариант е слагането на допълнителен “възвратен” клапан между изхода на топлата вода и входа на студената, но преди възвратно-предпазния клапан. Посоката на пропускане на "възвратния" клапан е от топлата вода към студената. Един познат слагаше вместо възвратен клапан, електромагнитен вентил на “ЗИТА” – Русе, като седлото беше към топлата вода, а плунжерът към студената. Бобината я премахваше изобщо и по този начин превръщаше вентила във "възвратен" клапан, който при надналягане разтоварваше бойлера към студената вода. Разбира се, пружината на плунжера я разхлабваше, така че диференциалното налягане да падне.