kikianev написа:Не може да харчи повече ток, а да работи еднакво време. Или имаш проблем от тръбите на водата, защото гледам че са изгнили, или имаш проблем от лош топлообмен от котленият камък, но тогава бойлерът ще загрява повече и ще изключва защитата. Тя не се възстановява сама в общият случай. Ако не си отварял бойлера да цъкаш на едно копченце, да нулираш защитата, значи не прегрява или поне защитата не може да го усети. Ако връзката на студената вода ти е топла и то доста, може би връща топла вода в мрежата.
Ако са тръбите - имаш намалено количество топла вода. Тръбата дърпа топлата вода от най-ниското. Когато дръпне от там, терморегулаторът се лъже, че бойлерът е студен, а пък отгоре е пълен с топла вода. Така нямаш топла вода, а пък бойлерът работи по-често. Едно парче PEX-AL-PEX е няколко лева и ти решава проблемите с изгнилите тръби.
Ако е котленият камък, то имаш влошено отдаване на топлина към терморегулатора. Възможно е бойлерът да работи по-дълго и да загрява повече. Възможно е да изключва термозащитата. Обикновено обаче термозащитата и термостатът използват обща тръбичка, така че това е под въпрос. Обаче има термометър и клапан.
Възможно е при дефектен възвратен клапан да връща топла вода във водопроводната мрежа. Решава се със смяна на предпазно-възвратният клапан. Новият струва 7-8лв.
n_a написа:Само да кажа, че това не е много котлен камък, камоли невероятно много... Инак в Русе да си отваряме бойлерите на тримесечиеЗа мен е невероятно много. За 4 години съм отварял 1 път бойлера, да го сменя защото тръбата на топлата вода се беше разпаднала. Бойлерът беше с поизядена анодна защита(станала на гъба), но въобще нямаше толкова котлен камък. Общо да съм събрал като обем 1 кофичка от 3 литра.