Ползвам бойлера от три години и нямам до сега проблеми. Вчера обаче от връзката за студената вода прокапа вода в частта, където се съединява със спирателния кран. Не сама това -от процепа излизаше пара. Смених я, но ефекта беше същия -щом пусна тока от края и започна съскане и мириз на изгоряло и отново прокапа. Купих нова мека връзка, но не съм я сложил още. Направих оглед -включих бойлера -от комбинирания винтил не излиза вода и капка, обаче от меката връзка за топлата вода започнаха да излизат искри. Проверих с фазомер. Помеката връзка течеше "фаза". Бойлерът сам изключи. Бушонът обаче не беше изгорял. Изключих го и пак го включих. Индикаторната лампа светна, че бойлерът е включен. Сега фаза по тръбите нямяше.
Външния ключ за пускане на бойлера отдавна ми е развален и стои постоянно на "включено".Включвам бойлера и го изключвам от ключето на самия бойлер. Кабелът е двужичен- 5 или 6 мм. Възможно ли е "нулата" да прекъсва? Или пък водонагревателя да е оголен и да пропуска фаза към корпуса? Възможно ли е меките връзки да се сцепват на най-слабото им място, когато по тях тече фаза. Или пък нещо друго? Не знам какво да правя. Моля помогнете! Благодаря ви предварително.
mastora - напреднал
zdrasti Йоно,
otnosno problema s mekite vraski tova e taka zastoto imash izcheznala nula proveri si boilernoto tablo ako e prekasvash tam.IZVINQVAM SE CHE PISHA NA LATINICA
Trifun - специалист
Даам, прав е mastora - нулата се губи.
И това е най-вероятно от разваления външен ключ, за който говориш.
Подозирам, че е от ония, които прекъсват и двата проводника... По този начин може да се получи така, че да се подава фаза на бойлера, а пластините на ключа, които подават нулата да не включват. Тогава бойлера почва да взима нула от тръбите, тъй като е занулен. Затова и ти свети фазомера като го допреш до гъвкавата връзка. Затова и се късат те - защото са сравнително лоши проводници на ток и поради това мястото с най-високото съпротивление се загрява и се скъсва.
Така че - оправи си външният ключ.
Може да хвърлиш и едно оче на ТАЗИ ТЕМА - там съм подхвърлил още една идея :wink:
Но преди всичко трябва да си смениш ключа.
Не е лошо да провериш и ключа на самия бойлер - там също може да се "губи" нулата.
Разбира се, възможно е и нагревателя да се е пръснал - особено ако не е чистен скоро от котления камък, който неизбежно се натрупва по него...
Любо - специалист
имаш проблем с елзахранването.Внимавай че може да е опасно ако се къпете.най вероятно е няма нулата.
Благодаря ви много за отзивчивостта! На мястото на външния ключ поставих устерклема и сега всичко е наред. Ползвам ключа на бойлера. Чудя се дали въобще да монтирам нов стенен ключ. Всички, които предлагат на пазара са с прекъсване и на фазата и на нулата. Пък и се развалят бързо.
EDI - майстор
Ремонтирай си външния ключ, но просто прекъсни само фазата.
Тани - модератор
Ако монтираш външен ключ свържи нулата с твърда връзка а фазата да мине през двете пластили на ключа!